过梁只放2根钢筋严重吗
奋斗521
奋斗521 Lv.9
2013年07月17日 16:08:00
只看楼主

长约1米7 ,高300,宽240 门窗洞口过梁上只放2根钢筋严重吗?25mm 生锈的钢筋。

长约1米7 ,高300,宽240 门窗洞口过梁上只放2根钢筋严重吗?25mm 生锈的钢筋。
免费打赏
wanglei1271
2013年07月17日 16:40:00
2楼
钢筋要除锈,两根也够用了25的
回复
yaslean
2013年07月18日 00:39:20
3楼
跨度这么小,2根25的足够了。
回复
huaijinhui
2013年07月18日 03:03:00
4楼
请问如果集水坑都不一样 潜污泵怎么选型呢
回复
无间道
2013年07月18日 05:18:27
5楼
过梁钢筋直径的大小取决于过梁的强度,你没有提供最重要的参数,洞口跨度、荷载和计算条件。
回复
结构老卢
2013年07月18日 08:10:23
6楼
这个过梁跨度倒是不大,上面的荷载多大啊?如果不是特殊设计的过梁,在过梁图集荷载范围内,你这个配筋太大了
回复
xiongxian19890928
2013年07月18日 08:43:19
7楼
如楼上 ,提供数据。应该不是生锈的钢筋,估计是绑扎好了下雨导致。浇筑没除锈而已吧。
回复
qjl110406a
2013年07月18日 09:30:08
8楼
钢筋应该除锈,一般过梁配筋没问题!
回复
syqhus
2013年07月18日 10:14:03
9楼
太大了,改成12mm的钢筋就行
回复

相关推荐