一个大跨度的砖混结构问题!
roberto_1982
2007年09月11日 23:22:07
来自于砖混结构
只看楼主

最近在做一个砖混结构的配电机房跨度8米、开间4.5米,一层,层高4.4米,长28米、宽8米这个跨度做砖混合适麽?(本来是做框架的,甲方嫌造价高)屋面荷载6.4KN、1.0KN我做了一个8米长的梁,截面300×700下面的柱子240×360,合适麽?

最近在做一个砖混结构的配电机房
跨度8米、开间4.5米,一层,层高4.4米,长28米、宽8米
这个跨度做砖混合适麽?(本来是做框架的,甲方嫌造价高)
屋面荷载6.4KN、1.0KN
我做了一个8米长的梁,截面300×700
下面的柱子240×360,合适麽?
免费打赏
roberto_1982
2007年09月12日 09:29:54
2楼
我师父说,这个柱子其实只相当于一个很高的梁垫,受荷主要还是墙
回复
guojiafuqiang
2007年09月12日 10:16:01
3楼
应该可以,我也做过一个方8米的幼儿园,梁也是700高。还往外挑2.1米。使劲给他算。应该可以的。
回复
zhangtianda
2007年09月13日 09:01:37
4楼
很可以,梁计算后应该没问题。柱截面是不是加大一点,240mm支撑长度是不是有点小。
回复
cyw2626
2007年09月13日 10:25:30
5楼
用SP板吧,
回复
hekaiieee1394
2007年09月13日 10:53:11
6楼
http://www.jgzj.net/bbs/?fromuid=322064
建工之家,有很多资料哦。。。
回复
yuhengbing
2007年09月13日 11:34:00
7楼
做砖混是没任何问题的,首先可以在现浇梁处做砖壁柱,如做到370x370或者370x490,因为这才是砖砌体的模数,你上面说的360是不准确的,然后在梁下做刚性垫块,可预制也可现浇,具体构造可以参考<混凝土构造手册>,这是在一般低地震烈度区(6度设防),当为7度或8度时,建议采用组合砖柱,具体计算方法详<砌体规范>,计算原则是:(1)按矩形截面计算组合砖柱算承载力;(2)按T行截面算组合砖柱高厚比;(3)墙下条形基础也按T形截面计算。当然,设计计算过程相对复杂一些,施工工艺要求也高一些。但对于一个成熟的结构设计人员来说,只是小事一桩。
回复
missyou34
2007年09月13日 11:58:00
8楼
跨度大于4800就要设梁垫了,
回复
mayunjun
2007年09月13日 15:40:04
9楼
你这个设计方案很危险,柱子和墙交接部位必裂无疑。建议采用屋面井字梁布置方案进行验算,在外墙上设计混凝土边梁,边梁高度大于或等于井字梁高度,边梁采用构造配筋(可以相当于柔性粱垫),井字梁与边梁连接按简支构造处理。传力方式为井字梁-边梁-墙体-基础。构造柱仍需保留。
回复
lnjpdh5
2007年09月13日 16:44:33
10楼
有人让我做14.4*21的井字梁,按固端,太惊险了,我没做过,可院长要我那么干。也出图了!!!!!!
回复
gzydf
2007年09月13日 18:18:01
11楼
按单层空旷结构进行构造设计