关于ABB中间继电器型号的选用问题,请教
lzsir2000
lzsir2000 Lv.3
2004年11月16日 11:06:54
来自于继电保护
只看楼主

各位大大,这厢有礼!不知各位是否用过ABB的继电器 A16和N22E我实在不知道什么情况下用其中一个而不用另一个。请教了!

各位大大,这厢有礼!
不知各位是否用过ABB的继电器 A16和N22E
我实在不知道什么情况下用其中一个而不用另一个。请教了!
lzsir2000
2004年11月16日 11:14:56
2楼
附图
回复
yukanlee
2004年11月16日 15:46:45
3楼
看不太清楚呀,A11的那个触点是不是有灭弧功能?

另外,你可以对照下说明书呀。或者两者的外型尺寸、应用场合、触点容量等有所不同?或者仅是产地不同?
回复
lksjslpx
2004年11月16日 16:07:12
4楼
解答如下:
A16-22-00,是接触器,常用于电机回路,通过控制装置(如按钮等),
来接通或断开电机的供电电源,常常与开关、热继电器一起组成电机
回路。此外,A16-22-00也可用于需要接通断开电源的供电回路。
N22E,是中间继电器,常用于控制回路,作接点数量放大、中间转换
等用,它的控制线圈是交流操作,与N22E相似的中间继电器型号是
KC6,功能与N22E相同,但KC6的控制线圈是直流操作。
回复
lzsir2000
2004年11月17日 13:19:08
5楼
谢谢!谢谢了!
回复
okmijn
2006年04月10日 10:38:22
6楼
大家好我想请问下美国ABB中的中间继电器N31E在我们中国是什么型号
回复
duanjierui
2006年09月27日 17:56:26
7楼
中间继电器DZY206是什么意思?
回复
cat8931569
2006年11月15日 14:18:50
8楼

补充一下:
A16-22-00触头容量可以按照A16-30-10的主触头标准来使用,但N22E只能按照辅助触头的容量来使用。