低压柜水平母排出现搭接孔开错怎么办,不起来行不行?总不能整根铜排报废吧。

低压柜水平母排出现搭接孔开错怎么办,不起来行不行?总不能整根铜排报废吧。
dianqipanli
2013年07月17日 21:46:22
2楼
错孔熔焊焊好;表面机械打平。重新开孔。
回复
cq420939507
2013年07月18日 03:11:13
3楼
我前面那个厂是直接在将打孔打出来的铜直接用锤子锤回去。不知道其他厂是怎么办的;P
回复
lingxuct
2013年07月18日 11:23:28
4楼
我们用压孔机压孔的,孔错位重新压孔,把压出的圆柱体放进不用的孔里,用锡补住。
回复
szq0819
2013年07月18日 16:32:54
5楼
都是高手!去掉一段,做个搭接头
回复
dylan3940
2013年07月18日 16:53:29
6楼
一两个错孔可以补,多了就废掉
回复
muyijc
2013年07月20日 08:19:35
7楼
一般是截掉,在搭接一段(主要是搭接部分错误),除“szq0819”的留言外,其他的都不能满足质量要求的,在我们公司质检‘终检是通不过的 ,何况废掉的铜排也可以退给铜排厂家啊,反正铜排是算重量的,费排和好排的差价不是很大,
回复
jql1314920
2013年07月24日 13:29:57
8楼
切断,做块搭接块,要么就报废了,补起来短路了的话会不安全,废铜排和好的铜排差价好像是8块一公斤吧,不是很贵
回复
liangh88
2013年07月28日 11:10:55
9楼
重做吧,这样好点,不要影响质量