单独开贴,关于配电。
fengwanzhen0630
2013年07月17日 14:26:01
只看楼主

刚在另一个贴里回复的,想想可能大家看不见,所以单独开个贴,原贴是变配电想设建筑以外,建筑为22层办公,下面是我的困惑。变电所在建筑外面,那么像屋顶上的VRV室外机是从室外的变电所直接电源引到建筑的屋面上吗?在进线的一层要不要加断开点?《供配电系统设计规范》上第7.0.10由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器,这里说的室内分界点指的是什么地方?是不是说屋顶的VRV室外机进线必须在进线配电间设一个进线箱,设一个断路开关,然后再引到屋面VRV配电箱?

刚在另一个贴里回复的,想想可能大家看不见,所以单独开个贴,原贴是变配电想设建筑以外,建筑为22层办公,下面是我的困惑。
变电所在建筑外面,那么像屋顶上的VRV室外机是从室外的变电所直接电源引到建筑的屋面上吗?在进线的一层要不要加断开点?《供配电系统设计规范》上第7.0.10由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器,这里说的室内分界点指的是什么地方?是不是说屋顶的VRV室外机进线必须在进线配电间设一个进线箱,设一个断路开关,然后再引到屋面VRV配电箱?
免费打赏
miss_shelley
2013年07月31日 09:12:10
12楼
在进入建筑后设一个隔离开关箱就行