单独开贴,关于配电。
fengwanzhen0630
2013年07月17日 14:26:01
只看楼主

刚在另一个贴里回复的,想想可能大家看不见,所以单独开个贴,原贴是变配电想设建筑以外,建筑为22层办公,下面是我的困惑。变电所在建筑外面,那么像屋顶上的VRV室外机是从室外的变电所直接电源引到建筑的屋面上吗?在进线的一层要不要加断开点?《供配电系统设计规范》上第7.0.10由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器,这里说的室内分界点指的是什么地方?是不是说屋顶的VRV室外机进线必须在进线配电间设一个进线箱,设一个断路开关,然后再引到屋面VRV配电箱?

2013年07月17日 22:59:44
2楼
自己顶~~~~
回复
云飘飘
2013年07月18日 07:23:38
3楼
在进入建筑后设一个隔离开关箱。
回复
ssqqugamd
2013年07月18日 10:06:38
4楼
变电所可以建在屋外,但是低压配电室必需建在楼内,否则确实存在进户开关和重复敷设配电控制装置的问题。VRV电源应该由低压配电室提供。
回复
lingxuct
2013年07月18日 10:54:37
5楼
我昨天的回帖怎么没了?

变电所在建筑外面,那么像屋顶上的VRV室外机是从室外的变电所直接电源引到建筑的屋面上吗?

22层的高楼,空调室外机的电源不会只用一根电缆就够了?

在进线的一层要不要加断开点?《供配电系统设计规范》上第7.0.10由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器,这里说的室内分界点指的是什么地方?

高楼外建筑的配电室接电缆到高楼内,肯定有配电柜,配电柜的电源开关应应隔离开关(或有隔离作用的开关)。

是不是说屋顶的VRV室外机进线必须在进线配电间设一个进线箱,设一个断路开关,然后再引到屋面VRV配电箱?

一个开关给空调机用电就够了?

回复
fengwanzhen0630
2013年07月18日 13:14:33
6楼
lingxuct 发表于 2013-7-18 10:54 我昨天的回帖怎么没了?变电所在建筑外面,那么像屋顶上的VRV室外机是从室外的变电所直接电源引到建筑的 …版主,规范说的室内分界点指的是电缆进线的第一个配电柜处(也有可能用电点在屋面上)还是在建筑室内和室外的分界处(也就是进入电井处)?
回复
lingxuct
2013年07月18日 16:50:34
7楼
电井处?那里能装开关?

电缆进入的配电柜里,可以在一层,也可以到楼顶,这么大的楼,中央空调不会只用一根电缆吧?
回复
ssqqugamd
2013年07月19日 09:58:22
8楼
在用电安全规程中有规定:低压进线由进户点至总配电箱长度8米以上,应该在进户线处设具有明显断开点的开关。
回复
ray卢
2013年07月19日 14:59:11
9楼
路过学习一下
回复
qq603053811
2013年07月21日 19:36:01
10楼
如果是这样的话,要加够补偿才得啊
回复
mqli2004
2013年07月31日 09:07:45
11楼
室内分界点并不是电缆进建筑物处,指的是电缆进线的第一个配电柜处。如果进线是专为VRV用的,此时分界点就在VRV设备处。设一个配电箱,VRV专用。
回复