供配电系统电源:  a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。  b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。  当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。工程案例:天津中钢国际广场总用地面积:26666m2 建筑面积:4395000m2 建设周期:2010年-2014年

供配电系统电源:

  a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。
  b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。
  当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。


579adfa8385c32d6752273f14c176812_0_1_640_315.jpg


工程案例:天津中钢国际广场

总用地面积:26666m2 建筑面积:4395000m2 建设周期:2010年-2014年
塔顶高度:358米 建筑层数:地上88层,地下3层 建筑功能:酒店、办公、商业
电源:2路35kV,同时工作,互为备用

变压器总容量:40200kVA 单位容量:101.7VA/m2

电源来路,如下图:

134744xij5llzigppjrymj.jpg


中钢大厦供电方案设计:

9baad6cb94cd1d1543adcb69a3d1700b_0_1_640_481.jpg



供电电源:
根据本工程的负荷等级,要求供电电源为2路独立的35kV的电源,近期分别引自海门220kV及万年桥220kV变电站,最终由万年桥和东沽220kV变电站各通过一路35kV电源。每路电缆均为双根300mm2的铜芯电缆、走不同路径至本工程主站高压配电室。两路高压电源同时工作,互为备用,每路均能承担本工程全部负荷