一台GGD进线柜,图纸上设计的刀开关是三极,框架断路器是四极,那么断路器是四极,刀开关有没有必要也是四极的呢?不解,请指点!!!谢谢!

一台GGD进线柜,图纸上设计的刀开关是三极,框架断路器是四极,那么断路器是四极,刀开关有没有必要也是四极的呢?不解,请指点!!!谢谢!
免费打赏
dingdong0211
2013年07月18日 23:27:37
12楼
为了安全考虑应该选用4P的,这样能确保完全断电!
回复
云飘飘
2013年07月19日 07:24:48
13楼
可以采用三级刀开关。
回复
david200901050
2013年07月19日 09:15:52
14楼
学习啦;谢谢
回复
寒塘渡鹤影
2013年07月19日 09:27:52
15楼
刀开关要用四极,防止检修情况下N线带电压
你这种情况可以刀开关四极、断路器三极,如果你觉得断路器又带隔离功能,那就随意谁四极了

王老在论文中也是这么要求的“在常用的电源直接接地的TN、TT系统内,正常情况下中性线的电位基本上是大地的电位,但由于种种原因它可能带危险对地电压,例如电源回路一相接地导致中性线对地电位升高,但因中性线包有绝缘,还不致引起事故。为了避免公用电网内大量低压用户停电,这种故障一般不跳闸,只作为事故隐患潜伏下来。它只在电气检修时对检修人员构成危险,因此在电气检修时,应在隔离相线的同时也隔离中性线。”
回复
hzhsj
2013年07月19日 10:33:35
16楼
开心老爸 发表于 2013-7-17 15:44 现在这个问题很混乱,王厚余老先生认为不应该用四极,特别是变电所技术措施上又偏偏非要求用四极,让设计 …四极开关只能用在N线上,绝对不能用在PE线或PEN线上。所以说要“慎用”。
回复
cooo-zengz
2013年07月19日 11:08:01
17楼
看你柜子是怎么样做法!一,直接接变压器输出就不要断零,不要四极;二,有发电机输入的双电源柜就要断零,发电机运行时候的零不能与变压器的零共接,要四极。
回复
jiangyibao
2013年07月19日 15:48:36
18楼
选择4级更安全。
回复
qzw_cool
2013年07月19日 15:53:47
19楼
:victory::victory:
回复
xjksjcsjy
2013年07月19日 23:28:11
20楼

学习中,,,看看资料
回复
wxs801020
2013年07月20日 15:09:11
21楼
cooo-zengz 发表于 2013-7-19 11:08 看你柜子是怎么样做法!一,直接接变压器输出就不要断零,不要四极;二,有发电机输入的双电源柜就要断零, …恩,知道了,不要四极