关于四极断路器要不要配四极刀开关的问题!!!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年07月17日 11:45:47
只看楼主

一台GGD进线柜,图纸上设计的刀开关是三极,框架断路器是四极,那么断路器是四极,刀开关有没有必要也是四极的呢?不解,请指点!!!谢谢!

一台GGD进线柜,图纸上设计的刀开关是三极,框架断路器是四极,那么断路器是四极,刀开关有没有必要也是四极的呢?不解,请指点!!!谢谢!
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2013年07月17日 13:15:08
2楼
需要4极,检修时进线电源都拉掉断开,安全
回复
wxs801020
2013年07月17日 15:40:43
3楼
雨后悠悠看晚晴 发表于 2013-7-17 13:15 需要4极,检修时进线电源都拉掉断开,安全恩,这样更好些
回复
开心老爸
2013年07月17日 15:44:15
4楼
现在这个问题很混乱,王厚余老先生认为不应该用四极,特别是变电所
技术措施上又偏偏非要求用四极,让设计人员郁闷中
回复
jsyzhbc3369
2013年07月17日 16:09:27
5楼
不必纠结,框架断路器也可以改成三级的
理由:更安全、更经济、更节约空间
回复
wxs801020
2013年07月18日 10:59:43
6楼
jsyzhbc3369 发表于 2013-7-17 16:09 不必纠结,框架断路器也可以改成三级的理由:更安全、更经济、更节约空间哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zigj
2013年07月18日 11:37:00
7楼
本来断零的问题就很大,难道还想再增加一个故障因素吗?
回复
hejunjie2000
2013年07月18日 12:32:33
8楼
学习中,,,看看资料

:)
回复
yj213224
2013年07月18日 13:10:38
9楼
电气越简单越好,故障机率就越少
回复
stan22
2013年07月18日 17:19:28
10楼
个人觉得不需要4级 请指教
回复
余天
2013年07月18日 17:52:08
11楼
雨后悠悠看晚晴 发表于 2013-7-17 13:15 需要4极,检修时进线电源都拉掉断开,安全一般不用四极隔离开关