地源热泵机组大修暨螺杆压缩机维修
nuannuan941
2013年07月17日 09:26:14
来自于制冷技术
只看楼主

和大家分享一组地源热泵机组及压缩机维修图,欢迎讨论!下面电机是生活热水的电机,电机由于长期负荷较大烧毁了。 机组长期处于制取生活热水的高负荷状态,尤其缺乏有效的维护保养措施,导致冷凝器换热效果较差,电机负荷较大,电机烧毁。以后维修完成后,需要注意定期每年度更换冷冻机油和机油过滤器以及干燥过滤器,并每年两次以上化学物理清洗冷凝器,保证换热器换热效率。下面是压缩机SRG-900AHW螺杆压缩机拆解检查状况:

和大家分享一组地源热泵机组及压缩机维修图,欢迎讨论!


下面电机是生活热水的电机,电机由于长期负荷较大烧毁了。

电机烧毁1.jpg

机组长期处于制取生活热水的高负荷状态,尤其缺乏有效的维护保养措施,导致冷凝器换热效果较差,电机负荷较大,电机烧毁。以后维修完成后,需要注意定期每年度更换冷冻机油和机油过滤器以及干燥过滤器,并每年两次以上化学物理清洗冷凝器,保证换热器换热效率。


下面是压缩机SRG-900AHW螺杆压缩机拆解检查状况:

1、压缩机电机对地绝缘较低,处于50兆欧左右,需要烘干处理并重新测定阻值。

电机被水泡了.jpg

2、压缩机低压电机端的水,严重影响机组的正常运行,冰堵故障和低压报警对设备运行危害严重。

电机腔里的水.jpg

3、压缩机高压腔已经明显生锈,需要进行彻底清除。包含压缩机整个机械结构的除锈,除湿工作。

高压腔生锈.jpg

4、压缩机高压端的生锈非常严重,严重影响机械运行,噪音非常大。

现场拆解压缩机高压端生锈.jpg

5、压缩机阴螺杆转子与高压排气端抱死,经过分离后可以发现有略微粘连和严重磨损。

压缩机阴螺杆损坏.jpg

6、高压端排气法兰被粘连、阳螺杆转子抱死,经过拆解后,磨损严重。该故障是由于机组进水后,压缩机内部充满水,然后维修过程中未能彻底清楚水分和压缩机内大量液体水,导致运行中水挤占冷冻机油的空间,造成润滑缺失,压缩机机械严重故障。

阳螺杆转子损坏.jpg

7、压缩机压缩腔内有严重磨损痕迹

压缩腔磨损.jpg

8、压缩腔内的严重磨损需要通过人工研磨进行修复。

压缩腔内磨损.jpg

9、压缩机腔内不同位置有严重磨损

压缩腔内严重磨损.jpg

10、压缩机油槽内大量水,该情况是造成压缩机故障的最大原因。

油槽内的水.jpg

11、压缩机高压腔内的消音器损坏,需要进行维修和更换消音器。需要彻底拆除油分离器后进行更换,难度较大。

油分离器内的消音器损坏.jpg

总结:该故障是由于进水后首次维修不到位造成的二次故障,相比较第一次进水故障已经更为严重。造成故障再次扩大的首要原因为:维修中由于压缩机的拆解维修难度极大,因此未能对压缩机进行拆解清洗和烘干,残留大量水分和液态水,严重的湿压缩和冰堵造成系统故障扩大。


目前还能够维修后达到正常使用目的,维修难度较大,周期较长,约需15天左右。维修后机组需要定期做好维修保养和运行维护,以防止类似故障再次发生和扩大。


电机被水泡了.jpg


电机腔里的水.jpg


电机烧毁1.jpg


高压腔生锈.jpg


现场拆解压缩机高压端生锈.jpg


压缩机阴螺杆损坏.jpg


压缩腔磨损.jpg


压缩腔内磨损.jpg


压缩腔内严重磨损.jpg


阳螺杆转子损坏.jpg


油槽内的水.jpg


油分离器内的消音器损坏.jpg

liuyuanping1980
2013年07月17日 17:01:01
2楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!
回复
宝贝佳林
2013年07月17日 19:07:33
3楼
这么严重的问题,建议更换压缩机。
回复
nuan88tong
2013年07月18日 08:35:20
4楼
涨姿势了。。。。
回复
zhaowenliangde
2013年07月18日 10:35:47
5楼
楼主你好;机组进水是冬天还是夏天?是水流开关不起作用了吗?修理费用和修理以后的运行是否还能达到原先的水平吗?
回复
hedongjiang
2013年07月19日 09:02:38
6楼
学习中........
回复
yj273119820
2013年07月19日 10:39:28
7楼
挺好的,,,不错
回复
aka110
2013年07月19日 11:02:34
8楼
顶一个!!!!!!!
回复
zbblzl
2013年07月19日 11:40:15
9楼
学习。。。。。
回复
gaaaao
2013年07月19日 12:03:50
10楼
电机由于长期负荷较大烧毁了:o 一直这样就算修好也还是会坏吧
回复
mummyxiao
2013年07月19日 15:15:19
11楼
学习了:):victory:
回复

相关推荐

APP内打开