高寒地区采用超低温空气源热泵机组底座要离地面500mm以上
宝贝佳林
宝贝佳林 Lv.13
2016年07月09日 18:57:12
来自于热泵工程
只看楼主

本帖最后由 宝贝佳林 于 2016-7-9 20:12 编辑 在搞寒地区采用-25℃空气源热泵做采暖的朋友要特别注意,热泵机组要架高,机组离地间距最少500mm以上,以防止除霜,产生的水在地面结冰不能及时清理。结冰越来越厚,冻坏设备。这是一个朋友项目上用十几万买来的经验。