发电机过流保护定值怎么整定? 和线路的过流保护整定一样吗?
发电机过流保护定值怎么整定? 和线路的过流保护整定一样吗?
2楼
小容量(1000kW)按躲过最大负荷电流整定。
大容量恐怕要用复压过流做后备保护。
回复
3楼
不一样,一般发电机都是采用电压闭锁过流保护或复合电压闭锁过流保护,电压闭锁过流保护低电压按躲过电动机自启动或发电机失磁而出现的非同步运行方式时的最低电压整定,低电压定值0.6-0.75额定电压整定,负序电压按躲过正常最大不平衡电压整定,电流元件按发电机额定电流整定,I=Kk×Ie/Kf,Kk为可靠系数取1.2,Kf为返回系数取0.85,时间元件按大于相邻元件保护最大实现来来整定,一般0.5S,还有灵敏度必须满足要求,过流元件灵敏度≥1.25,低压元件及负序元件灵敏度≥1.5。
回复
4楼
同意3楼说的,很详细!
回复