我工地地梁是50高,25宽。用铁为主铁4条22厘,腰筋4条12厘,请问假如钻桩深度不够,靠地梁能不能承受起房屋的重量,主要是房屋建好后会不会开缝。 这两个工地都是没有勘察的,我的是砖混结构,(我以做出楼层整体下沉的打算)我现在就是怕地梁的承受力不够,会出现断梁的情况,造成结构出现裂缝,要是地梁不够力,该怎样补救,(现在首层还没封顶)。我工地施工是:钻桩——承台(1M*1M)——地梁(在承台上设地梁)——构造柱——砌砖(正在施工中)。
现在心里很不安心啊,比一比吓死人啊,严重担心我们这边的地梁承受力啊,各位前辈依你看我这工地这么做可以吗,会不会出问题啊,还请各位不吝指教,不胜感激!
52楼
不知你的桩是承力桩还是摩擦力桩及土质情况不好说,但根据经验两层半的房子没有多少荷载,不用担心,没多大问题。
回复
53楼
hongjiaping 发表于 2013-7-18 11:54 同意这个看法,对于3,4层房子几米深的基础一般的地基都能够承受的。就算楼主房子的地基差,桩基达到持力层 …同意这个看法没事的,端承、摩擦、承台的力可能远大于荷载,地梁上下都是22配筋既悬挑又承压,不是太大的地基不均衡沉降没有什么问题。
回复
54楼
个人意见,二层半砖混,打桩15m,如果不是地基承载力很小的地基,一般桩的沉降量不会太大,只要地梁的强度够,一般不会出现地梁断裂的情况
回复
55楼
桩的种类很多,不知道你那设计的是端承桩吗?还有就是单靠承台是不行的
回复
56楼
楼主的房子在哪个地区?
那个工地盖多高的楼?
:)
回复
57楼
有地勘没?根据地勘提供土层的侧阻和端租计算一下
回复
58楼
qiangdazhongg 发表于 2013-7-16 14:30 根据你的情况,只要单桩特征值在300kn~400kn以上,就能基本满足要求。关键布桩合理,受力均匀。两层半房屋不 …根据你的情况,只要单桩特征值在300kn~400kn以上,就能基本满足要求。关键布桩合理,受力均匀。两层半房屋不要虚张声势,没有那么夸张。
回复
59楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
60楼
没什么问题,不是高楼房。
回复
61楼
农村的房子没见过桩,只有地基,还是砖板结构,三四层也没见倒!
回复