关于负荷计算
cyan2002
cyan2002 Lv.2
2004年11月16日 09:17:54
只看楼主

有如下几个问题: 1、在计算负荷时,空调以及电脑的负荷如何确定?还有应急照明的负荷又怎样确定,2、普通单相插座我取值100w够吗?我看规范上讲就按100w计算的,但我认为现在的电器功率都比较大,所以有点担心。

有如下几个问题:
1、在计算负荷时,空调以及电脑的负荷如何确定?还有应急照明的负荷又怎样确定,
2、普通单相插座我取值100w够吗?我看规范上讲就按100w计算的,但我认为现在的电器功率都比较大,所以有点担心。
免费打赏
chenweijdh
2004年12月07日 09:46:51
22楼
第 13 楼

1、家用空调功率选择可以参照厂家。
2、电脑功率300W,
3、应急照明的负荷按正常照明5%照度计算灯具容量。
4、普通插座100W取的。
回复
xiaop910
2004年12月09日 19:30:29
23楼
插座回路插座数不宜过多,一般100W够了,空调可按壁挂为1.5kW左右,柜机3KW左右,或按每平方50~70w计算
回复
xxxxyyyyzzzz
2004年12月11日 13:14:05
24楼
带了打印机的话,打印机并不是总是开着的
回复
wfzxz2000
2004年12月11日 19:57:35
25楼
按21楼的说发有点道理。
回复
bradyzhang
2004年12月18日 14:17:33
26楼
注意一下, 电脑多的话,因为它室电子设备,有泄漏电流1-2MA, 如果电脑多的话,在总线出如果是30MA的漏电保护,会引起跳闸
回复
fzbin
2004年12月21日 09:22:44
27楼
我工作中插座回路一般不超过6个,一个按300W计算,但是开关选的16A的,普通插座回路可带最多7个,也是选16A的断路器.
回复
haixiao1000
2009年04月06日 15:36:21
28楼
空调,要看说明书,来配,

电脑要200W吧,
回复

相关推荐

APP内打开