关于负荷计算
cyan2002
cyan2002 Lv.2
2004年11月16日 09:17:54
只看楼主

有如下几个问题: 1、在计算负荷时,空调以及电脑的负荷如何确定?还有应急照明的负荷又怎样确定,2、普通单相插座我取值100w够吗?我看规范上讲就按100w计算的,但我认为现在的电器功率都比较大,所以有点担心。

有如下几个问题:
1、在计算负荷时,空调以及电脑的负荷如何确定?还有应急照明的负荷又怎样确定,
2、普通单相插座我取值100w够吗?我看规范上讲就按100w计算的,但我认为现在的电器功率都比较大,所以有点担心。
免费打赏
zlw791212
2004年11月16日 12:02:25
12楼
一个插座回路我按1KW计算,电脑按200W。
回复
hiace
2004年11月16日 12:08:42
13楼
1、一般家用空调功率选择如下:
名 称 1.5P 2P 3P 5P
制冷出率 3500 4700 7100 12000
单机容量 1.2KW 1.9KW 2.9KW 4.5KW
电 流 5A/220 8.5A/220 6A/380 9A/380
适用面积 19~24 25~32 38~48 60~80
2、电脑电源标称功率是200-300W,但绝不能按普通的200W负荷考虑,应该考虑配电断路器有较大的余量,否则很容易跳闸,建议20A的插座回路接不超过7台电脑,16A回路不超过5台。
3、应急照明的负荷按正常照明5%照度计算灯具容量。
4、普通插座我是按300W取的。
回复
雨过天晴
2004年11月16日 15:22:41
14楼
楼上说的前几条同意,最后一个,普通插座按100w/个计列。理由边缘说的很清楚了。
回复
cyan2002
2004年11月16日 15:30:19
15楼
13楼,我就是按你的那个来做的,你能不能解释一下:应急照明的负荷按正常照明5%照度计算灯具容量。这句话不明白。
回复
lilin309
2004年11月16日 15:35:34
16楼
1.办公电脑按250W考虑,家用电脑按450W考虑(为了考虑将来发展的需要)
2.空调功率按14楼给的数据可行,但我看很多人并不了解空调的运行情况。空调的功率是按照最大功率来确定的,空调只有在开始工作的时候持续不到半小时的时间里功率是在标称功率下运行的,平时功率远远低于那个功率……所以空调功率可以按照14楼给的数据适当下调。
回复
lilin309
2004年11月16日 15:38:24
17楼
如果你的空调是单独回路或者单独配电箱的话可以将Kx取0.5都没问题,因为只要不是所有空调同时启动,对配电绝对没有影响……
回复
xujinzhan
2004年11月16日 22:21:47
18楼
大面积按每平米120~150的制冷量,求出总制冷量后,看选用何种规格的空调,参照其制冷量求出台数后配电,对住宅内一般壁挂按1.5KW考虑问题不大,而柜机大约在28KW以下,至于电脑,显示器和主机加起来300W,应急照明负荷按实际计算就可以,插座我一般按每回路不大于1。5KW(有时为2KW)计算
回复
xujinzhan
2004年11月16日 22:22:42
19楼
哥们,分呢?
回复
huch0816
2004年11月16日 22:44:13
20楼
插座100W,电脑300W(不带打印机),带打印机500W
回复
lichunhui1024
2004年11月17日 10:33:33
21楼
办公室多台电脑插座按150W计算,家用单台按500w计
空调要看面积大小,一般10平米以下按1kw,20平米以下按1.5kw,30平米以下按2.0kw,30平米以上要看空调型号及样本。