本帖最后由 longjun_1980 于 2013-7-19 18:12 编辑 荷规8.1.2条文说明: 对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构.....中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。高规4.2.9:设计高层建筑的幕墙时,风荷载应按现行荷规。。。等有关规定采用。从上述两条可知60m以上的对风荷载比较敏感的高层建筑的幕墙,其基本风压不必按高规4.2.2的规定乘以1.1的系数。但兰定筠考前实战训练三第59题依然对基本风压乘了1.1的系数。个人觉得似乎不妥。
本帖最后由 longjun_1980 于 2013-7-19 18:12 编辑
荷规8.1.2条文说明: 对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构.....中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。
高规4.2.9:设计高层建筑的幕墙时,风荷载应按现行荷规。。。等有关规定采用。
从上述两条可知60m以上的对风荷载比较敏感的高层建筑的幕墙,其基本风压不必按高规4.2.2的规定乘以1.1的系数。但兰定筠考前实战训练三第59题依然对基本风压乘了1.1的系数。个人觉得似乎不妥。
还是这道题,对幕墙骨架围护结构的风荷载标准值计算时,局部体型系数取了1-(-0.2)。也就说对外墙面取了迎风面的1.0,但侧面有-1.4 的区域,不是比正面更大吗?怀疑题中遗漏了什么限定条件。
2楼
自己顶,求回复.
回复
3楼
哪个同学能帮忙呢.
回复
4楼
觉得还是要按照《高规》(因为《荷载规范》是通用规范),依据张庆芳的书595 页解释,要按100年基准期的风压再X1.1
回复
5楼
特指前实战训练三第59题
回复
6楼
这两个问题我也有疑惑。
目前我认为:
一,围护结构不应该乘以1.1,荷规条文的意思是根据重要性考虑的,这样才能区分主要受力结构和围护结构。
另外我认为,假如题目中要求按100年设计使用年限,那么敏感结构基本风压按100年设计使用年限再乘
1.1, 围护结构按100年设计使用年限基本风压。(不降低到50年)
二,关于体型系数,我认为longjun_1980的理解是对的,按照了2012新荷规,对墙面以及屋面的系数分得更细了。兰的试题还是按照老规范解答。
回复
7楼
等着高手来回答,关注中...
回复
8楼
迷糊了,坐等高手
回复
9楼
jay_blue2011 发表于 2013-7-19 23:19 这两个问题我也有疑惑。目前我认为:一,围护结构不应该乘以1.1,荷规条文的意思是根据重要性考虑的,这 …哦,原来是旧题没有完全升级.这样的痕迹随处可见,比如好几道题的地面粗糙度的类别,还老是出现“城市郊区”的字样,明显旧规范没改过来.
回复
10楼
大于60米的围护结构不该增大1.1
回复
11楼
还是没看懂
回复