求老师指点问题!!!!
guaiguai0625
2007年09月11日 19:18:52
只看楼主

有一多层办公楼竣工送电(TN-C-S),发现送电后进楼总断路器(350A/4P/0.3A)跳闸,只把一层总开(80A/4P)合上还是出现这样的情况,把进楼总开合上、一层总开合上发现只要把照明回路合上,进楼的总开就跳但层的总开不跳,发现其他楼层也出现这样的情况!请各位老师指点下,是设计的问题还是其他问题,原因和解决方法?

有一多层办公楼竣工送电(TN-C-S),发现送电后进楼总断路器(350A/4P/0.3A)跳闸,只把一层总开(80A/4P)合上还是出现这样的情况,把进楼总开合上、一层总开合上发现只要把照明回路合上,进楼的总开就跳但层的总开不跳,发现其他楼层也出现这样的情况!请各位老师指点下,是设计的问题还是其他问题,原因和解决方法?
免费打赏
hyderfas
2007年09月11日 19:59:47
2楼
进楼总断路器是漏电开关,层总开关是断路器,这种设计有点不好,另外,你的照明回路可能把中性线和接地线接反了。
回复
lhjun150212
2007年09月11日 20:34:56
3楼
办公楼大部分是单相负荷怎么用4级断路器?能不跳闸
回复
guaiguai0625
2007年09月11日 20:40:36
4楼
不能采用四极???
回复
cz13306196492
2007年09月12日 10:15:45
5楼
总进线要配漏电断路器,太浪费了吧?
是N线与PE线混了吧
回复
乔歌
2007年09月12日 11:29:48
6楼
总开关不用漏电开关,最好末端用漏电开关
回复
jimyoung2007
2007年09月12日 11:32:07
7楼

可能性不大,黄绿线一般接不错吧(看看是不是和黄线混了!)
要不就是零线火线接混了。(绿线和蓝线用倒了没?)
进楼火线是黄,绿,红三色吧,零线应该是蓝的或黑的,接地是黄绿线,
如果接线没错就是进楼总开关出现零线接地或和接地线之间短路了。
回复
老灰兔子
2007年09月13日 00:10:31
8楼
1.总开和层开均用三相四极是正确的,但动作电流没有分级。总开应使用100~500mA的,层开应使用50~100mA的。如果各房间还有漏电开关的,应使用30mA的。

2.你这种情况通常是零线与保护线混淆了,不排除零线与保护线有短路可能。
回复
绿叶随风
2007年09月13日 09:11:17
9楼

同意
回复
guaiguai0625
2007年09月13日 17:30:43
10楼
谢谢指点 最终是因为线接错了,
回复

相关推荐

APP内打开