各位师傅: 我单位有个断路器因温度过高,而跳闸。这是什么原因?搞不懂?请赐教
各位师傅:
我单位有个断路器因温度过高,而跳闸。这是什么原因?搞不懂?请赐教
2楼
断路器的寿命到了吧?!
回复
3楼
1. 过载:可能是新增设备或是线路有问题。
2. 谐波过大:可能是设备谐波过大,导致过载跳闸。
换个大点的试试
回复
4楼
应该是过载了,如果线缆允许的条件,可以直接换一个大一点额定电流的
回复
5楼
还可能是断路器配出线缆的连接处松动,造成接触电阻过大而发热。
回复
6楼
断路器温度过高而跳闸,不是已经有原因了?
就查温度过高的原因:一看断路器的电流到了多少,是不是长时间接近额定值;二看出线接线螺栓处是不是松动;三看断路器内部电流路径的连接部件是否有接触不良。
回复
7楼
可能是过载的原因。
回复
8楼
首先要知道断路器温升过高的原因,是不过载或是电缆接头松动引起,再来排除,若是过载引起,就要更换额定电流大点的断路器,若是由于松动就需要紧固就行了。
回复
9楼
温度过高一般就是因为电缆接头的地方松了,仔细查查,查好了告诉大家一下:lol
回复
10楼
检测一下线路。。。。。。。
回复
11楼
深圳市鼎方科技有限公司,主营:防雷器(浪涌保护)。德国盾DEHN、德国OBO、国产雷盾防雷器。国家入网备案,价格最低。联许工:0755-25468379.QQ:2225259576.
回复