断路器跳闸问题?请帮忙
jxg2313
jxg2313 Lv.5
2013年07月15日 16:21:31
只看楼主

各位师傅: 我单位有个断路器因温度过高,而跳闸。这是什么原因?搞不懂?请赐教

各位师傅:
我单位有个断路器因温度过高,而跳闸。这是什么原因?搞不懂?请赐教
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2013年07月15日 16:45:49
2楼
断路器的寿命到了吧?!
回复
山山山水水水
2013年07月15日 16:53:05
3楼
1. 过载:可能是新增设备或是线路有问题。
2. 谐波过大:可能是设备谐波过大,导致过载跳闸。
换个大点的试试
回复
kelezzp
2013年07月15日 17:48:47
4楼
应该是过载了,如果线缆允许的条件,可以直接换一个大一点额定电流的
回复
dianqipanli
2013年07月15日 21:08:26
5楼
还可能是断路器配出线缆的连接处松动,造成接触电阻过大而发热。
回复
lingxuct
2013年07月15日 22:47:52
6楼
断路器温度过高而跳闸,不是已经有原因了?

就查温度过高的原因:一看断路器的电流到了多少,是不是长时间接近额定值;二看出线接线螺栓处是不是松动;三看断路器内部电流路径的连接部件是否有接触不良。
回复
云飘飘
2013年07月16日 07:36:07
7楼
可能是过载的原因。
回复
wyb_1501272478
2013年07月16日 07:45:34
8楼
首先要知道断路器温升过高的原因,是不过载或是电缆接头松动引起,再来排除,若是过载引起,就要更换额定电流大点的断路器,若是由于松动就需要紧固就行了。
回复
ray卢
2013年07月17日 10:57:24
9楼
温度过高一般就是因为电缆接头的地方松了,仔细查查,查好了告诉大家一下:lol
回复
yyy023yyy
2013年07月17日 10:58:46
10楼
检测一下线路。。。。。。。
回复
xhn9838
2013年07月17日 10:59:42
11楼
深圳市鼎方科技有限公司,主营:防雷器(浪涌保护)。德国盾DEHN、德国OBO、国产雷盾防雷器。国家入网备案,价格最低。联许工:0755-25468379.QQ:2225259576.
回复

相关推荐

APP内打开