每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kVar,如何理解?
keae
keae Lv.5
2013年07月15日 01:06:24
只看楼主

本帖最后由 keae 于 2013-7-15 01:08 编辑 《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008第4.1.2条:每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kVar。每个串联段如何理解?并联如何理解?

本帖最后由 keae 于 2013-7-15 01:08 编辑

《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008第4.1.2条:每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kVar。 每个串联段如何理解?并联如何理解?
免费打赏
keae
2013年07月15日 19:37:54
2楼
希望各位大显神通啊!
回复
langrsr
2013年07月16日 16:32:39
3楼
为了限制并联数量过多,引起电容器的故障爆破
回复
pesofa18
2013年07月19日 20:55:21
4楼
是的 楼上说的是正确的 好像是爆炸当量不大于15KJ
回复