装修时在抠暖气窝的时候工人不小心把承重立柱误砸了一大半断了两根竖着的钢筋。我该如何加固,如果在保留暖气窝的情况下是否可以用工字钢在打掉的立柱下面加固,承重立柱是240*300,楼房是框架结构我是1楼有地下室,总共6层 (红色是不小心砸了的立柱)
装修时在抠暖气窝的时候工人不小心把承重立柱误砸了一大半断了两根竖着的钢筋。我该如何加固,如果在保留暖气窝的情况下是否可以用
工字钢在打掉的立柱下面加固,承重立柱是240*300,楼房是框架结构我是1楼有地下室,总共6层 (红色是不小心砸了的立柱)
2楼
找设计人处理吧。
回复
3楼
加钢柱是可以的,但要核算加多大的,钢柱表面的处理方法和你装修冲突吗?现在对梁有没有支撑?
回复
4楼
yy950911 发表于 2013-7-15 18:38 加钢柱是可以的,但要核算加多大的,钢柱表面的处理方法和你装修冲突吗?现在对梁有没有支撑?加钢柱相当可以了 多交流 钢柱性能还挺好
回复
5楼
柱主筋搭接焊接修复,补高一标号细石混凝土,养护好后,柱断截面上下四周包钢,焊接。以上经供参考。
回复
6楼
学习了不少东西
回复
7楼
同意按地下室的办法。仅仅用钢柱,放在哪里,用多大多长的,没有说清楚,是不行的。
回复
8楼
只有钢柱加固才能解决了
回复
9楼
简单装修下,卖给别人啦,卖房的钱再买个,下次别砸承重墙了记得
回复
10楼
新人来学习的
回复
11楼
框架结构,240*300这么大的柱子应该是构造柱
从位置上看但构造柱也不应该在这个位置
如果是构造柱砸了没什么关系
回复