开利19XR 冷凝器脏堵及水垢,领导说等冬天在除垢
mengqingkai
2013年07月14日 21:28:35
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 mengqingkai 于 2013-7-14 21:46 编辑 该机组平时运行电流比63%以上,高温期间拉不下水温。冷凝器结垢。申请清洗冷凝器,费用6000元,领导说到冬天在清洗吧淡季便宜(4000元)省2000元呐!!! 我的天,夏天过一半了,还有俩月,光电费得浪费多少呀!! 大家都说说,目前冷凝压力高已经报了一两年了如果继续开下去对机器有什么严重的后果吗?

本帖最后由 mengqingkai 于 2013-7-14 21:46 编辑

该机组平时运行电流比63%以上,高温期间拉不下水温。冷凝器结垢。申请清洗冷凝器,费用6000元,领导说到冬天在清洗吧淡季便宜(4000元)省2000元呐!!!
我的天,夏天过一半了,还有俩月,光电费得浪费多少呀!!
大家都说说,目前冷凝压力高已经报了一两年了如果继续开下去对机器有什么严重的后果吗?
免费打赏
空调砖家
2013年07月23日 14:35:39
12楼
冷凝器的饱和温度减云冷凝器的出水温度,这个值越大说明冷凝器的换热效果越差。每提高1摄氏度相当于耗电3%。一般地当差值达到3度时,就是意味着在耗能,超过5度就很严重了。
回复
mengqingkai
2013年07月26日 20:47:43
13楼
trane_gz 发表于 2013-7-23 14:35 冷凝器的饱和温度减云冷凝器的出水温度,这个值越大说明冷凝器的换热效果越差。每提高1摄氏度相当于耗电3%。 …学习 学习:handshake
回复
jfdnwx
2013年07月27日 00:25:33
14楼

特灵UC800程序刷写,专业快捷提供服务,软件调试等,配件齐全,大修约克、开利、特灵螺杆、离心压缩机
QQ:1196157549
回复

相关推荐