本帖最后由 mengqingkai 于 2013-7-14 21:46 编辑 该机组平时运行电流比63%以上,高温期间拉不下水温。冷凝器结垢。申请清洗冷凝器,费用6000元,领导说到冬天在清洗吧淡季便宜(4000元)省2000元呐!!! 我的天,夏天过一半了,还有俩月,光电费得浪费多少呀!! 大家都说说,目前冷凝压力高已经报了一两年了如果继续开下去对机器有什么严重的后果吗?
本帖最后由 mengqingkai 于 2013-7-14 21:46 编辑
该机组平时运行电流比63%以上,高温期间拉不下水温。冷凝器结垢。申请清洗冷凝器,费用6000元,领导说到冬天在清洗吧淡季便宜(4000元)省2000元呐!!!
我的天,夏天过一半了,还有俩月,光电费得浪费多少呀!!
大家都说说,目前冷凝压力高已经报了一两年了如果继续开下去对机器有什么严重的后果吗?
2楼
应该没有什么严重后果,只是制冷效率低,冷水降温缓慢,能耗高@!
回复
3楼
不知道这个领导算得什么帐?丢了西瓜捡个芝麻。
影响机组的热效率,时间久了就会报警,影响正常使用。
回复
4楼
:):):):):):):)
回复
5楼
这个除了冷凝器脏堵,还有系统内有不凝性气体,水却水系统是否有空气等造成换凝器换热效果差,
回复
6楼
机组会经常报警,冷凝压力降不下来造成冷冻水出水温度无法下降,机组能耗较高,能源比较浪费
回复
7楼
感谢楼上几位技师的评论!:handshake
回复
8楼
只是制冷效率会降低很多的
回复
9楼
再开下去?
要么高压保护,要么机组喘振
回复
10楼
楼上分析的不错 偶尔有喘振:handshake
回复
11楼