10kV中压变频器高进高出,如果不带旁路,用站用变的综保,如果带旁路是不是用电动机的综保?但是正常运行的时候还是经过变频器的,电动机的综保这时候可以保护变频器吗?变压器要的保护电动机综保基本上也都有,但是装置内部的动作算法应该不一致吧?如果可以的话,整定值按电机整还是按站用变整?

10kV中压变频器高进高出,如果不带旁路,用站用变的综保,如果带旁路是不是用电动机的综保?但是正常运行的时候还是经过变频器的,电动机的综保这时候可以保护变频器吗?
变压器要的保护电动机综保基本上也都有,但是装置内部的动作算法应该不一致吧?
如果可以的话,整定值按电机整还是按站用变整?
免费打赏
lingxuct
2013年07月15日 16:57:34
2楼
给10KV变频器供电肯定是真空断路器(高压开关柜)的,这个保护(对象)是变压器,说精确一点,是变频器的电源变压器的高压绕组。因变频器带的电机不必考虑起动电流(慢速起动),所以,配的综保只按变压器保护设置。

有旁路,则必须拉开变频器与电机之间连接线的开关(变频器不允许倒着送电,或叫变频器的输出端不能接电源),电机绕组直接与10KV电源(通过真空断路器)连接,就变成一台高压异步电动机,这个旁路的开关柜肯定不是原接变压器的一台,而是需要第二台高压开关柜,这样,这台旁路开关柜上的综保就是电动机保护型的。

话说回来,高压变频器的结构原理是变压器多个“二次绕组与可控硅元件组”串联输出高压变频电流的,其功能很强,且有故障自动切出的功能,坏几组元件(除变压器绕组本身短路外)还不会影响变频器的正常运行!
且加装旁路需要二只高压开关(一只断开变频器,一只接电机电源),成本很大,所以,不建议高压变频器装旁路开关!
回复
lingnangongkong
2013年07月15日 18:12:16
3楼
支持楼上,学习了
回复
wenxiang678
2013年07月16日 00:43:27
4楼
lingxuct 发表于 2013-7-15 16:57 给10KV变频器供电肯定是真空断路器(高压开关柜)的,这个保护(对象)是变压器,说精确一点,是变频器的电 …你的意思是设两台开关柜?一台装一个开关保护变频器,另一个装两个开关(一只断开变频器,一只接电机电源),(这个我理解不了,求更直白点的说法)?然后分别装设变压器综保和电动机综保?
回复
lingxuct
2013年07月16日 21:10:11
5楼
wenxiang678 发表于 2013-7-16 00:43 你的意思是设两台开关柜?一台装一个开关保护变频器,另一个装两个开关(一只断开变频器,一只接电机电源 …不错,是这样。(旁路开关就是)在10KV电压的系统上,给几百KW电机供电(要有保护),不用开关柜还有别的办法?