请教:这样的网点是否设喷淋?
asaljkshhkh
2013年07月12日 13:54:04
只看楼主

有一个5层办公楼 下面是两层的网点 都是隔间的那种网点。 旁边紧靠着一个二层网点 现在办公楼和下面的网点做喷淋 请教下 办公楼旁边的那个二层网点是否也要加喷淋 图在附件里 各位大大发表下意见哈~

有一个5层办公楼 下面是两层的网点 都是隔间的那种网点。 旁边紧靠着一个二层网点 现在办公楼和下面的网点做喷淋 请教下 办公楼旁边的那个二层网点是否也要加喷淋 图在附件里 各位大大发表下意见哈~

1.jpg

1.jpg

云飘飘
2013年07月12日 15:01:47
2楼
需要设置,办公楼下面的肯定叫做商业,不同于住宅下面的。
回复
david200901050
2013年07月15日 19:02:32
3楼
学习啦;谢谢
回复
longziren
2013年07月15日 22:38:22
4楼
1、该建筑如果是高层,肯定要设喷淋(包括裙房);
2、该建筑如果是多层,办公楼没有达到“设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼”这一条,商铺和办公楼都可以不做喷淋(商铺是指商业服务网点,要和商场区分开来),商场则套8.5.1.4条。
回复
vick_lin
2013年07月15日 22:50:53
5楼
要设置喷淋
回复
aodong0532
2013年07月16日 16:14:33
6楼
需要设!规范有规定
回复
kuailelingge
2013年07月16日 18:13:39
7楼
1.商店和办公区是否设自喷应套用8.5.1.4和5.
2.一二层的网店应作为一个整体来考虑。
回复
y1y108
2013年07月18日 20:58:23
8楼
商店和办公区是否设自喷应套用8.5.1.4和5.
回复
ruirui198609
2013年07月19日 10:07:16
9楼
看不清你图中的尺寸,商业建筑设计防火规范里有明确规定,你可以看看
回复
yzylt
2013年07月20日 10:47:57
10楼
如果是江苏的话,商业建筑设计防火规范里有明确规定,你可以看看。要设置喷淋
回复
yibogu
2013年07月21日 15:50:16
11楼
看建筑对二层商业服务网点定性。如跟办公楼为一栋楼,设置喷淋;否则按规范8.5.1.4条.
回复

相关推荐

APP内打开