本人所在的一个中型拦河贯流式水电站,装机6台,其中三台先后出现过在发电并网运行一段时间后,出现机组转速115%保护动作跳闸,在此想跟诸位同行讨论请教下出现这种情况的原因? 机组在并网后,受到电网的同步作用,转速是跟随电网频率变化,基本是在50HZ左右,是不应该过速的,有无可能是调速器的原因,本站调速器采用的是三联公司的步进电机调速器,调速器存在导叶或桨叶电机反馈故障时,是退出自动调节的,在出现导叶电机反馈故障时,有无可能出现过速? 期盼大家不吝指点。

本人所在的一个中型拦河贯流式水电站,装机6台,其中三台先后出现过在发电并网运行一段时间后,出现机组转速115%保护动作跳闸,在此想跟诸位同行讨论请教下出现这种情况的原因? 机组在并网后,受到电网的同步作用,转速是跟随电网频率变化,基本是在50HZ左右,是不应该过速的,有无可能是调速器的原因,本站调速器采用的是三联公司的步进电机调速器,调速器存在导叶或桨叶电机反馈故障时,是退出自动调节的,在出现导叶电机反馈故障时,有无可能出现过速? 期盼大家不吝指点。:handshake
wengzhi2000
2013年07月19日 11:34:55
2楼
在后台机检查下转速信号器上转的模拟量信号,看下是否到了115%NE这个点;如不是检查下转速信号装置
回复
gdfsst
2013年07月19日 12:35:36
3楼
115%NE这个点不会自保持,无法查到,监控机后台只有此保护动作的描述记录。 也怀疑过转速信号装置问题,但几台机的转速装置都出现问题,不太可能。
回复
meec1976
2013年08月19日 10:34:55
4楼
:):):):):):):):):):):):):):)
回复
pingwang2625
2013年08月30日 17:32:26
5楼
要是你的测速点装在水机侧,则是有可能的。要是装在电机侧是不可能的。
回复
ganshibapo
2014年03月23日 18:02:33
6楼
确定是继电保护动作?
还是事故停机?
回复
pingwang2625
2014年04月03日 14:04:17
7楼
你要做的事情,一是校验过速保护的实际动作值。二是要排除在并网合闸时失败又跳闸而调速器以为合闸成功而开大导叶的可能性。
回复
lcd34
2014年07月27日 17:13:18
8楼
如果出口断路器不断开,是永远不会过速的
回复