500KW高压电机,电缆如何选择?
shinelife
shinelife Lv.2
2007年09月11日 15:34:28
只看楼主

电机功率500KW,额定电压6KV,供电距离250米,需要用多大的ZRYJV22电缆?

电机功率500KW,额定电压6KV,供电距离250米,需要用多大的ZRYJV22电缆?
免费打赏
shinelife
2007年09月12日 00:20:22
2楼
不是吧,竟然没人回答???
请知道的给个答案,先谢过了~!
回复
lingxuct
2007年09月12日 07:05:23
3楼
与系统阻抗有关,可靠点用70的吧。
回复
qbw4607
2007年09月12日 20:46:09
4楼
同意,一般70的不会有问题。
回复
cuikz
2007年09月12日 21:32:08
5楼
选70的绝对没问题
回复
shinelife
2007年09月12日 22:12:36
6楼
谢过了,经最终热稳定校验,选择了50
回复
fnc480304
2007年09月14日 08:47:36
7楼
500KW高压电机,其额定电流约为60A左右吧,我感到如选ZRYJV22电缆,35平方的就足够了。