关于型钢悬挑脚手架的方案编制
smx2-zjp
smx2-zjp Lv.5
2013年07月11日 15:16:19
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-11 21:10 编辑 小弟不才,最近几天一直在研究 JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程,学习型钢悬挑脚手架的方案编制。在下载了部分资料、方案之后,有几点问题搞不明白,请做过的仁兄帮忙指点一二。 1、扣件抗滑力计算时,大横杆和小横杆是不是都需要计算到恒荷载中,有的方案分别计算了大小横杆的,有的仅计算了小横杆。 2、脚手架荷载标准值的计算:脚手板和栏杆脚手板有些方案仅仅按施工两层,铺设四层计算的的,是不是应该按照搭设高度,计算需要铺设层数,就像下面的这个例子。每米立杆的自重中还有大横杆的自重也要加入么?

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-11 21:10 编辑

小弟不才,最近几天一直在研究 JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程,学习型钢悬挑脚手架的方案编制。作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:
(1) 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1295
NG1 =[0.1295+(1.50×2/2)×0.038/1.80]×19.200 = 3.09 kN;
(2) 脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹笆片脚手板,标准值为0.10
NG2= 0.100×12×1.500×(1.050+0.3)/2 = 1.215 kN;
(3) 栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);本例采用栏杆竹笆片,标准值为0.17
NG3 = 0.170×12×1.500/2 = 1.53 kN;
(4) 吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.010
NG4 = 0.010×1.500×19.200 = 0.288 kN;
经计算得到,静荷载标准值
NG =NG1+NG2+NG3+NG4 = 6.123 kN;
3、上海地区wk=μμs·wo几个参数的取值到底是几?wo=0.4,μz=1.0,μs=0.8*1.3=1.04,我是这么取得。
4、新规范规定,钢丝绳斜拉不参与受力计算,意思是只是个保险措施。此部分是否还需计算,或者仅仅按照经验,设置体现在方案中?
5、对于阳角处,规范上说宜用扇形布置,为了不留洞,可以预埋件焊接型钢做三脚架。如果是做三脚架,相邻的两跨是不是要做连梁处理,此部分计算应该如何?问了几个人都说这部分也没有计算,直接按经验做的。
以上问题,请教论坛里的大哥大姐,指点迷津。或者有谁做过比较好的方案,发给我一份,以方便我研究一下。1290360960@qq.com
再次谢过,期盼回复!
免费打赏
yiyijinsim
2013年07月11日 18:33:50
2楼
1、首先你了解一下小横杆和大横杆谁在上、谁在下:
(1)采用脚手板时,施工荷载由纵向水平杆通过扣件传给立杆。(即小横杆设在大横杆上面)
(2)采用竹笆板时,施工荷载由横向水平杆通过扣件传给立杆。(即小横杆设在大横杆下面)
于是我们可以看出,传力模式是(1)小横杆→立杆(2)大横杆→立杆,因此只需计算一次横杆的抗滑移。只有将小横杆固定在大横杆上,再将大横杆固定在立杆上才有2次抗滑移计算。
2、结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层。是为了避免平行作业上面落物伤人。
3、风荷载计算取值请参照《建筑结构荷载规范》取值。
4、既然新规范规定钢丝绳斜拉不参与受力计算,那么就不要在计算中体现,因为你现场如果没有设置,或者设置不规范,就不能符合你的受力计算模型。因为钢丝绳的设置多少会抵扣掉一部分荷载的作用力。而如果计算中不考虑钢丝绳的有利影响,而实际上又在现场设置了,对架体整个都是有利的。
回复
无间道
2013年07月12日 06:24:06
3楼
你提到的这些问题,在JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程中都有答案,再仔细看几遍吧。
回复
smx2-zjp
2013年07月12日 09:37:19
4楼
yiyijinsim 发表于 2013-7-11 18:33 1、首先你了解一下小横杆和大横杆谁在上、谁在下:(1)采用脚手板时,施工荷载由纵向水平杆通过扣件传给 …谢谢哥的回复。对第一条,我们是上海地区,小横杆在下,中间两根大横杆放置在小横杆上,然后小横杆通过扣件,传递给立杆。在计算时,应包括1.5米纵距内的大横杆自重,具体例子如下: 大横杆的自重标准值: P1 = 0.038×1.50×2/2=0.057 kN;(小横杆上面有两个大横杆,所以*2,再/2) 小横杆的自重标准值: P2 = 0.038×1.05×1/2=0.020 kN; 脚手板的荷载标准值: P3 = 0.100×1.05×1.50/2=0.079 kN; 活荷载标准值: Q = 3.000×1.05×1.500/2 = 2.363 kN; 荷载的计算值: R=1.2×(0.057+0.020+0.079)+1.4×2.363=3.495 kN;
回复
smx2-zjp
2013年07月12日 09:54:06
5楼
yiyijinsim 发表于 2013-7-11 18:33 1、首先你了解一下小横杆和大横杆谁在上、谁在下:(1)采用脚手板时,施工荷载由纵向水平杆通过扣件传给 …还有对于第二点,计算立杆的集中荷载时,难道不应该按我写的例子计算么?因为脚手板什么的层数不考虑好的话,产生的力差别有点大,后影响到后面悬挑梁集中力的取值。求明确的解答一下。呵呵
回复
smx2-zjp
2013年07月12日 09:55:03
6楼
无间道 发表于 2013-7-12 06:24 你提到的这些问题,在JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程中都有答案,再仔细看几遍吧。哥来,你回答的问题也太笼统了吧。我就是因为看不懂才让你指点一下啊。人笨没法治啊。呵呵