实际配筋比计算书超出多少算不合理啊
krysta
krysta Lv.2
2013年07月11日 14:13:27
只看楼主

各位专家,我公司委托设计院进行厂房设计,后发现实际配筋比其计算书计算出的配筋大很多,大部分超过计算书50%以上,有部分超过100%。 我也知道设计院一般对计算书钢筋配置量有所放大,但我觉得这家设计院配的也太大了。听一个朋友说正确根据规范采用参数,采用正规软件计算,其计算结果已经包含了各种不利情况受力的放大系数。个人认为理论上不需要放大,但考虑到现在施工工艺上的一些缺陷,可以放大10~20%。设计不能再考虑施工偷漏问题,给施工单位形成一种反正设计富裕量大,偷点漏点没有关系的观念,必须严格要求。另外如果是商场之类(使用上可变因素比较大)的富裕量可以稍大,避免即使增设轻质隔墙也需要加固的不好局面。

比较疑惑,特来请教各位:实际配筋比计算书超出多少算不合理?遇到这种情况建设单位该对设计方采取何种措施?谢谢!
免费打赏
滇西1944年
2013年07月20日 18:13:13
62楼
这个要看你梁的跨度
回复
pm3jchecksat
2013年07月21日 00:42:06
63楼
10%?是不是绝对了些啊,比如,住宅-----受力小的框梁计算结果是3.4,你怎么配筋?(3级钢)2根14不够,2根16大了大了多少?你能怎么控制到10%内。求解释。。。。
回复
wucheng650323
2013年07月21日 01:28:51
64楼
呵呵,学习了,我是菜鸟。
回复
riversss
2013年07月21日 10:23:47
65楼
不能一概而论,但是50%确实太多了
回复
xzlgm365888
2013年07月21日 15:29:36
66楼
按规范施工吧。别抠这个
回复
laohei1985
2013年07月22日 09:15:46
67楼
该放大的地方放大,不用放大的地方没有必要放大。
回复
暗夜行者
2013年07月22日 09:29:44
68楼
50%太多了吧
回复
上海牛牛牛
2013年07月22日 10:24:36
69楼
楼主:看了大家的意见,感觉首先应分析结构的合理性,再分析结构采用的计算荷载的合理性,如果这些都合理,那么该设计应该有问题了,钢筋的放大量应控制在5%左右。否则就是新手上路了,可能找一家设计院优化一下重新设计还要合算。
回复
liujun0609
2013年07月22日 10:46:26
70楼
我基本不放大,没有必要
回复
xyhconcrete
2013年07月22日 14:02:06
71楼

荷载考虑比较完善 基本上不需要放大,只放大那些比较薄弱的地方,比如悬挑 复杂受力部位