各位专家,我公司委托设计院进行厂房设计,后发现实际配筋比其计算书计算出的配筋大很多,大部分超过计算书50%以上,有部分超过100%。 我也知道设计院一般对计算书钢筋配置量有所放大,但我觉得这家设计院配的也太大了。听一个朋友说正确根据规范采用参数,采用正规软件计算,其计算结果已经包含了各种不利情况受力的放大系数。个人认为理论上不需要放大,但考虑到现在施工工艺上的一些缺陷,可以放大10~20%。设计不能再考虑施工偷漏问题,给施工单位形成一种反正设计富裕量大,偷点漏点没有关系的观念,必须严格要求。另外如果是商场之类(使用上可变因素比较大)的富裕量可以稍大,避免即使增设轻质隔墙也需要加固的不好局面。
比较疑惑,特来请教各位:实际配筋比计算书超出多少算不合理?遇到这种情况建设单位该对设计方采取何种措施?谢谢!
2楼
计算书和实际配筋差别很大,那是设计院的事情,你们说都放很多余量,现在设计饭这么难吃,不是砸自己饭碗么,一般放的余量不超过10%,超了就是设计人员不负责任了,既然是甲方看出了,就叫设计院更改嘛,
回复
3楼
估计是新人给你设计的,老人都知道含钢量的问题
回复
4楼
个人认为一般控制在10%以内吧,望高人指点
回复
5楼
一般只有那些悬挑的,安全余量不大的地方,我们才考虑放大。
受力明确,且荷载考虑完全,一般不需要不放大。
还有设计院是否考虑裂缝,这也会导致比计算结果大不少。一般室内环境,可以不考虑裂缝。
回复
6楼
有些甲方不懂,糊弄糊弄也就过去了
回复
7楼
正常情况下不需要放大的,现在的软件已经考虑了一些放大因素的。只是在出配筋图时候在一些重要的部位补一些加强的钢筋就可以,设计不能考虑施工偷工减料的因素,不然你放大到多少算合适?真的出事了查你的计算书没问题就ok了。
回复
8楼
多与少没有绝对的分界线,但大体上应该认可常规结构不超过10%的说法。
回复
9楼
本人算完后,还要调幅,正负20%
回复
10楼
并无明确规定 但是你应该把实物截图上来给大家瞧瞧 总不能听你的一面之词 甲方也不是什么好鸟
回复
11楼
荷载考虑比较完善
基本是不怎么会刻意放大的