高规,建规的冲突。求答。
tqy_82349051
2007年09月11日 13:48:04
来自于通风排烟
只看楼主

建规满足一定条件要设要设防排烟,高规说一类高层和超过32米的二类高层下列部位要设防排烟。24~32米之间的二类高层居然可不设。我做具体工程:8层27米二类高层综合楼,80米内走道(超过60米),不排烟(高规);要是该楼低于24米或高于32的话,80米内走道(超过60米)要排烟。是不是很有意思。求高手说27米二类高层作不做排烟。

xiaofengwork
2007年09月11日 16:18:18
2楼
这个是问题应该是建规出新的以后,高规没有及时调整出现的冲突,因为以前低规没有排烟内容,所以排烟的底线是32米以上,而在2006年建规增加排烟部分,而高规还是05版,出此问题也就不怪了,不过建议还是要做,消防从严总是没问题,而且消防局恐怕也不能同意80米内走道不设排烟
回复
tqy_82349051
2007年09月11日 22:58:57
3楼
防排烟对层高影响很大,还要管道井,做的话,造价会增加,不光阀和风机。规范是可以不做啊!
回复
vincent_nk
2007年09月12日 09:16:57
4楼
此问题以前请教过规范编写组,他们的意见是按照规范执行。但他们的意见只能管设计,却不能管消防局。中国的实情,权大于法。
回复