200KW的螺杆空压机用多大的电缆。
fjk211
fjk211 Lv.10
2013年07月11日 10:44:58
只看楼主

200KW螺杆空压机,距离100米左右,用多大的电缆?

200KW螺杆空压机,距离100米左右,用多大的电缆?
免费打赏
bbcazjl555
2013年07月11日 14:16:01
2楼
。。。学习
回复
sjg9876
2013年07月12日 12:34:33
3楼
兄弟这个我知道电流算出来是400A你用聚氯乙烯PVC4芯电缆主芯用300mm够了,另一根线用150mm或者你用2根双拼电缆120mm的也可以。:lol
回复
lingxuct
2013年07月12日 14:31:52
4楼
200KW电机Y315L2-2,额定电流558.5A,YJV22-0.6/1 3X120交联电缆的载流量为307A,二根并接正好。
回复
fjk211
2013年07月12日 15:17:02
5楼
sjg9876 发表于 2013-7-12 12:34 兄弟这个我知道电流算出来是400A你用聚氯乙烯PVC4芯电缆主芯用300mm够了,另一根线用150mm或者你用2根双拼电 …这位兄弟的意思我不太明白,是用3*300+1*150或2*(3*120+1)吗?
回复
fjk211
2013年07月12日 15:19:02
6楼
lingxuct 发表于 2013-7-12 14:31 200KW电机Y315L2-2,额定电流558.5A,YJV22-0.6/1 3X120交联电缆的载流量为307A,二根并接正好。版主,200KW没这么大的电流吧,400A差不多。
回复
lingxuct
2013年07月12日 16:10:36
7楼
fjk211 发表于 2013-7-12 15:19 版主,200KW没这么大的电流吧,400A差不多。谢谢!是的,我看错手册了,315L2-2的额定电流是365A,一根185或二根70的交联电缆就够了。
回复
fjk211
2013年07月12日 16:29:49
8楼
lingxuct 发表于 2013-7-12 16:10 谢谢!是的,我看错手册了,315L2-2的额定电流是365A,一根185或二根70的交联电缆就够了。谢谢版主!
回复
sjg9876
2013年07月12日 17:43:37
9楼
fjk211 发表于 2013-7-12 15:17 这位兄弟的意思我不太明白,是用3*300+1*150或2*(3*120+1)吗?是4芯电缆,是用3根总截面积300+1*150是接地线对啊或者不过是单芯4根(3*150+1)也可以用你问电缆厂他们都懂的400A够了
回复
sjg9876
2013年07月12日 17:45:31
10楼
电缆不可以1根185,和另2根70用截面积不一样不可以拼接的!:lol
回复
tnazxc
2013年07月12日 17:49:22
11楼
用YJV-3×185即可。机身用4×40镀锌扁铁接地。