正压风机控制箱、双电源排污泵控制箱(7月10日完成的)
qingtingzhe
2013年07月11日 03:36:40
只看楼主

本帖最后由 qingtingzhe 于 2013-7-11 03:43 编辑 不说废话了上图 各位老师多提意见正压风机控制箱双电源排污泵控制箱

本帖最后由 qingtingzhe 于 2013-7-11 03:43 编辑

不说废话了上图 各位老师多提意见
正压风机控制箱
DSCF0260.JPG

DSCF0261.JPG

DSCF0263.JPG

DSCF0262.JPG

DSCF0265.JPG

DSCF0268.JPG

DSCF0269.JPG

双电源排污泵控制箱
DSCF0270.JPG

DSCF0272.JPG

DSCF0278.JPG

DSCF0273.JPG

DSCF0274.JPG

DSCF0275.JPG

DSCF0276.JPG

DSCF0277.JPG

DSCF0280.JPG




DSCF0260.JPG


DSCF0261.JPG


DSCF0262.JPG


DSCF0263.JPG


DSCF0264.JPG


DSCF0265.JPG


DSCF0268.JPG


DSCF0269.JPG


DSCF0270.JPG


DSCF0272.JPG


DSCF0278.JPG


DSCF0273.JPG


DSCF0274.JPG


DSCF0275.JPG


DSCF0276.JPG


DSCF0277.JPG


DSCF0280.JPG

免费打赏
htgryxgs
2013年07月13日 05:43:28
12楼
箱内配线很好啊!好像主回路没配啊?:lol
回复
电力配电
2013年07月13日 11:23:20
13楼
工艺还行,面板布置改改更好看
回复
dhw0123456
2013年07月13日 11:25:08
14楼
谢谢楼主分享,新手学习中。
回复
jsyzhbc3369
2013年07月13日 16:05:04
16楼
1、面板布置按钮建议与指示灯对应,故障指示灯下面可放置旋钮
2、缺少零地排
3、过门接地螺丝变形
4、目测浪涌保护器一次性嫌小
回复
qingtingzhe
2013年07月13日 18:57:29
17楼
爽歪歪 发表于 2013-7-12 09:30 谢谢楼主,挺清晰,视觉感不错!但请教个问题,正压风机,常用电源接的断路器是4P的,备用电源接的是3P的, …4P的是浪涌的开关
回复
qingtingzhe
2013年07月13日 18:59:22
18楼
hzongbingh 发表于 2013-7-12 15:52 零地排呢。。。就看到过绝缘子上面搭了个零线绝缘子代替零排了 箱体下面带的那个螺丝就是地排了
回复
qingtingzhe
2013年07月13日 19:02:40
19楼
释然 发表于 2013-7-12 16:33 总之还不错。就是缺少零地排。另外,上下加两根固定进出电缆的横梁就好了,电器元器件不受力,便于用户。 …朋友提到的零排和地排这就牵涉到一个成本问题了 我们做这行的最主要就是成本问题 你说呢 人家给你的钱就够干这些 你能自己掏腰包给他加钱吗
回复
tuuser
2013年07月13日 20:26:45
20楼
排污泵箱的接触器下面链接的那两个是什么端子? 为啥有2次线?
回复
sunnianshun
2013年07月13日 21:57:40
21楼
谢谢 楼主的分享呀,,哈哈,,好东西呀啊,,一直在关注这方面的东西呀。。。。哈哈,,谢谢!
回复
kailelaohu
2013年07月13日 22:43:39
22楼
整体还行,主线做的差了点
回复

相关推荐