12楼
箱内配线很好啊!好像主回路没配啊?:lol
回复
13楼
工艺还行,面板布置改改更好看
回复
14楼
谢谢楼主分享,新手学习中。
回复
16楼
1、面板布置按钮建议与指示灯对应,故障指示灯下面可放置旋钮
2、缺少零地排
3、过门接地螺丝变形
4、目测浪涌保护器一次性嫌小
回复
17楼
爽歪歪 发表于 2013-7-12 09:30 谢谢楼主,挺清晰,视觉感不错!但请教个问题,正压风机,常用电源接的断路器是4P的,备用电源接的是3P的, …4P的是浪涌的开关
回复
18楼
hzongbingh 发表于 2013-7-12 15:52 零地排呢。。。就看到过绝缘子上面搭了个零线绝缘子代替零排了 箱体下面带的那个螺丝就是地排了
回复
19楼
释然 发表于 2013-7-12 16:33 总之还不错。就是缺少零地排。另外,上下加两根固定进出电缆的横梁就好了,电器元器件不受力,便于用户。 …朋友提到的零排和地排这就牵涉到一个成本问题了 我们做这行的最主要就是成本问题 你说呢 人家给你的钱就够干这些 你能自己掏腰包给他加钱吗
回复
20楼
排污泵箱的接触器下面链接的那两个是什么端子? 为啥有2次线?
回复
21楼
谢谢 楼主的分享呀,,哈哈,,好东西呀啊,,一直在关注这方面的东西呀。。。。哈哈,,谢谢!
回复
22楼
整体还行,主线做的差了点
回复