中央空调内机配线
z553835995
Lv.5
2013年07月10日 21:05:39
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
一台中央空调125内机,内机电功率为0.19KW风机+2.7KW点辅热(三相的哦)应该配多大的线?供应商建议配4mm2线,但是我感觉配2.5mm2的线足够有余了?大家觉得呢?求指导
一台中央空调125内机,内机电功率为0.19KW风机+2.7KW点辅热(三相的哦)应该配多大的线?供应商建议配4mm2线,但是我感觉配2.5mm2的线足够有余了?大家觉得呢?求指导
免费打赏
独疯侠
2013年07月11日 07:25:31
2楼
三相的2.5完全没问题
回复
开心老爸
2013年07月11日 09:12:54
3楼
看你选开关怎么选了,如果你用16A或10A开关,2.5mm2就可以了,如果是20A开关,那就4mm2
供应商都是想大些的
回复
david200901050
2013年07月12日 09:44:09
4楼
学习啦;谢谢
回复