两只PT和两只CT是怎么实现计量和负控的?负控是控制什么,是怎么实现的?
两只PT和两只CT是怎么实现计量和负控的?负控是控制什么,是怎么实现的?
2楼
是从断路器柜引来的,一对开点和跳闸回路,
回复
3楼
负控肯定得有断路器,要不然怎么实现跳闸。
回复
4楼
负控的原理就是测量你的电压电流,然后通过信号传输到供电公司管理机,如果发现相比你的申请用电负荷经常超载或者经常低于你申请负荷的50%,就动作跳闸
回复
5楼
:victory:过来看看!
回复
6楼
这是计量柜,将计量柜的信息,通过载波通讯方式上传电力部门,可以通过分断进线断路器方式,实现负荷控制。
回复
7楼
hyp198488 发表于 2013-7-11 13:00 这是计量柜,将计量柜的信息,通过载波通讯方式上传电力部门,可以通过分断进线断路器方式,实现负荷控制。是不是跳进线柜的断路器?如果下面有三面高压出线柜,那么能分开跳吗,或者单独负控某一出线柜?
回复
8楼
开心老爸 发表于 2013-7-11 09:11 负控的原理就是测量你的电压电流,然后通过信号传输到供电公司管理机,如果发现相比你的申请用电负荷经常超 …是通过计量柜上的电压电流互感器测量吗?跳闸的话要跳哪里的断路器,是高压出线柜上的吗?
回复
9楼
开心老爸 发表于 2013-7-11 09:11 负控的原理就是测量你的电压电流,然后通过信号传输到供电公司管理机,如果发现相比你的申请用电负荷经常超 …是通过计量柜上的电压电流互感器测量吗?跳闸的话要跳哪里的断路器,是高压出线柜上的吗?
回复
10楼
高压负控就跳高压进线断路器,低压负控就跳低压总柜断路器。
回复
11楼
基本上两个都要预埋管的,供电公司有要求怎么预埋管,因为是他们装
回复