关于水压的问题,初学者不懂,请大侠们多指教
zh346939940
2013年07月10日 15:05:18
只看楼主

0.3mpa的水压,6层住宅建筑,总高度不超过20m,楼顶设太阳能,请问这水压是不是不够,需要加压?还是说只要给太阳能加压?

0.3mpa的水压,6层住宅建筑,总高度不超过20m,楼顶设太阳能,请问这水压是不是不够,需要加压?还是说只要给太阳能加压?
君临天下
2013年07月10日 16:55:08
2楼
(n-2)*4+12=28m,0.28MPa就可以满足。这个是经验算法。如果实际工程肯定满足不了,最不利点0.1MPa~0.15MPa,加上管道的水头损失,加上过滤器和水表,倒流防止器等水头损失。大概需要0.382MPa
回复
huangzhimin
2013年07月11日 08:58:58
3楼
可参见《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)以下设计规定及条文说明:
4.0.5(设计规定) 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。
4.0.5 (条文说明)提出城市给水工程的供水水压目标。满足用户接管点处服务水头28m的要求,相当于将水送至6层建筑物所需的最小水头。用户接管点系配水管网上用户接点处。目前大部分城市的配水管网为生活、生产、消防合一的管网,供水水压为低压制,不少城市的多层建筑屋顶上设置水箱,对昼夜用水量的不均匀情况进行调节,以达到较低压力的条件下也能满足白天供水目的。但屋顶水箱普遍存在着水质二次污染、影响城市和建筑景观以及不经济等缺点,为此本规范要求适当提高供水水压,以达到六层建筑由城市水厂直接供水或由管网中加压泵站加压供水,不再在多层建筑上设置水箱的目的。高层建筑所需的水压不宜作为城市的供水水压目标,仍需自设加压泵房供水,避免导致投资和运行费用的浪费。
回复
eric8woo
2013年07月11日 17:20:53
4楼
高峰期最多打到12米处,也就是3~4层,再说了0.3moa的市政是不是有点高了
回复

相关推荐

APP内打开