用pkpm算出板的配筋,师傅说大板加大配筋,他说就加大底筋,@200变为150,150变为125
小屁孩
小屁孩 Lv.5
2013年07月10日 09:45:08
只看楼主

问题如上所述,请问你们是怎么做的?大板又是怎么判断的?

问题如上所述,请问你们是怎么做的?大板又是怎么判断的?
免费打赏
yihan299
2013年07月11日 08:18:36
12楼
大板加大底筋理由是你计算时把约束当成固端了,而周边对大板的看顾没小板强,存在
弯矩再分配(向跨中)所以。如果你是按周围简支考虑的不存在放大底筋的问题;至于
大板,没绝对的界限,短边在4米左右就可以认为是了,还需考虑荷载因素,周围板大小等;
回复
bukuren
2013年07月11日 08:22:09
13楼
板的计算跨度大于4米的就是,计算的时候应按裂缝和挠度及受力进行配筋
回复
xiaoxiong0611
2013年07月11日 08:44:01
14楼
哦,又学到一点东西,短边大于4m的就是大板...
回复
wx86_68xw
2013年07月11日 08:54:12
15楼
学习到了,谢谢
回复
追梦的男孩
2013年07月11日 09:02:31
16楼
加板厚,板现在都是按最小配筋率来控制的。板厚大,配筋就大,如果挠度不够的话,一般加大配筋
回复
阿土怕瓦落地
2013年07月11日 09:21:42
17楼
j技术措施上有详细的解释
回复
zhuzhuwenjun
2013年07月11日 09:33:18
18楼
你师傅是对的,应为大板要控制挠度裂缝,当然加强底筋,况且在施工的时候,支座负筋很容易被踩踏凹陷,完全起不到应有的负筋作用
回复
江南水木
2013年07月11日 09:38:28
19楼
fanruitai 发表于 2013-7-10 10:04 2*4 是大板? 只要有一个方向大于4米就是大板? 加大配筋你们是怎么做的?谢谢你。短跨大于4米
回复
天星逐月
2013年07月11日 10:17:52
20楼
个人认为完全没有必要,只要你的配筋,满足强度、挠度、裂缝要求,没有任何理由加大,你拿着你的PKPM计算书去找你师傅,他也没什么说的
回复
jinghai522521
2013年07月12日 01:27:34
21楼
可能是考虑内力重分布,跟梁的充分布一样。有些边界条件可能更偏向铰接,软件判断的不好,导致板底钢筋偏少吧。
回复

相关推荐

APP内打开