用pkpm算出板的配筋,师傅说大板加大配筋,他说就加大底筋,@200变为150,150变为125
小屁孩
小屁孩 Lv.5
2013年07月10日 09:45:08
只看楼主

问题如上所述,请问你们是怎么做的?大板又是怎么判断的?

问题如上所述,请问你们是怎么做的?大板又是怎么判断的?
免费打赏
蓝白蓝白
2013年07月10日 09:47:13
2楼
不懂,占个沙发求解
回复
o如梦无痕o
2013年07月10日 09:56:36
3楼
跨度超过4米 就可以认为是大板了
回复
小屁孩
2013年07月10日 10:04:43
4楼
如梦无痕…… 发表于 2013-7-10 09:56 跨度超过4米 就可以认为是大板了2*4 是大板? 只要有一个方向大于4米就是大板? 加大配筋你们是怎么做的?谢谢你。
回复
mokatsch
2013年07月10日 10:09:05
5楼
给你的上道保险。。。。。
回复
老v马v识v图
2013年07月10日 11:34:07
6楼
fanruitai 发表于 2013-7-10 10:04 2*4 是大板? 只要有一个方向大于4米就是大板? 加大配筋你们是怎么做的?谢谢你。短边板跨大于4m可以按大板考虑!
回复
wangzl1976
2013年07月10日 11:45:58
7楼
为什么加大,有何依据?凭经验还是拍脑袋?静等高人。
回复
arthurswose
2013年07月10日 14:47:30
8楼
板配筋一般都不大 通常水平的配筋就有富余了 不需要再加大。你师父是说 大板易裂让你减小间距 这样有可能会导致用钢筋再次增加一点 不过没关系 。底筋间距小了也无所谓
回复
wsx451942878
2013年07月10日 16:00:21
9楼
大板问题,可以适当加大板厚,但是最好控制在150以下,建筑要求不能设次梁的话,板筋还得加大到10
回复
无间道
2013年07月11日 05:53:11
10楼
程序计算的结果是理论上的,适当增加5%~10%是可以的。
回复
小虫快跑
2013年07月11日 06:12:29
11楼
4m 有不懂可以截图来看下,让大家帮你回答:lol
回复

相关推荐