关于风口有效面积问题
lmchann
lmchann Lv.3
2007年09月11日 11:24:26
来自于通风排烟
只看楼主

风口的有效面积怎么确定?我查了相关的样本也没给出风口的有效面积系数散流器我们表的是颈部尺寸,那是不是说散流器的有效面积是1?其他百叶风口呢?有效面积系数怎么确定啊?请有经验的指教一下,因为计算风口尺寸时候有效面积系数的大小会直接影响大所选风口的大小

风口的有效面积怎么确定?我查了相关的样本也没给出风口的有效面积系数
散流器我们表的是颈部尺寸,那是不是说散流器的有效面积是1?
其他百叶风口呢?有效面积系数怎么确定啊?
请有经验的指教一下,因为计算风口尺寸时候有效面积系数的大小会直接影响大所选风口的大小
免费打赏
lmchann
2007年09月11日 11:30:25
2楼
大家平时是怎么处理的?去那里找那个有效面积系数?
回复
lmchann
2007年09月11日 11:40:43
3楼
我看了很多相关的帖子,终于找到答案了

散流器的标注是标颈部尺寸跟风速的,所以考虑有效面积系数是1
而一般的百叶是标百叶的面部尺寸,所以取有效面积0.7左右
一般是:双层百叶取0.7左右,单层百叶取0.8左右
不知道对不对
回复
wu.ye
2007年09月14日 17:28:43
4楼
谁说百叶风口标的是面部尺寸,面部尺寸是近年为配合装修才提出的,以往都说颈部尺寸。
回复
huabohou
2007年11月16日 11:52:14
5楼
越说越糊涂了,没个准啊。
回复
hbdesign_2003
2009年05月30日 18:27:47
6楼
我是觉得风口的有效面积是指面部尺寸面积和颈部尺寸面积的比值,所以觉得方散同样也得考虑有效面积系数的!
回复
qhwsjy01
2009年06月05日 19:08:27
7楼
有效面积系数确定0.84左右!
回复
hhs82801
2009年06月08日 11:40:10
8楼
索斯风管专业组件详解

摘要:专业的风管需要完善的组件。并且在多变的施工环境中,最快最完美的完成施工。
关键词:索斯风管、索斯风管系统。
索斯风管系统功能部件如下:
目的:更好的满足客户需求,从而研发的专业组件。
1) 张力环:在索斯风管系统中很多的时候需要用到弯头,但是弯头在不送风的时候就会自然下垂,十分影响美观。但是加装张力环以后,即使在风道不通风的状态下也可以让其,从各个角度看上去近似圆形。从而极大的提升了风管的美观性。