本帖最后由 jljhl-001 于 2013-7-9 23:51 编辑 630KVA变低压侧至配电间低压进线柜的进线电缆,距离140米,负荷约500KW左右,请问选用2根3*240+2*120的铜芯电缆埋地后并线接引可以吗?谢谢!关键是距离太长,不能用母排。
本帖最后由 jljhl-001 于 2013-7-9 23:51 编辑
630KVA变低压侧至配电间低压进线柜的进线电缆,距离140米,负荷约500KW左右,请问选用2根3*240+2*120的铜芯电缆埋地后并线接引可以吗?谢谢!
关键是距离太长,不能用母排。
2楼
双拼240电缆,小了。。。
回复
3楼
走母线,不要双拼,双拼点燃还要算双拼系数,实际载流量低于安装值
回复
4楼
对。走母线比较合适。
回复
5楼
谢谢各位,关键是变压器与配电室的位置都是固定的,有其他考虑,不能移动。那么用3根3*240+2*120的铜芯电缆并线够吗?
回复
6楼
算一下 负荷的电流。查电缆的载流量,就知道。
不过你这样做 开关有点大。
能不能多分几路 到低压柜。
具体情况不清楚,还是根据现场情况看。
回复
7楼
VJV的话3根3*185+2*95就好啦,如果是VV电缆3根3*240+2*120。参考09民规
回复
8楼
计算需要时间,也有可能出错,请楼主自己定:
回复
9楼
根据载流量,2根240的电缆是不够的,建议用三根并接。
回复
10楼
谢谢版主及楼上各位,今天真的长知识啊。
C-H-B老师认为3*2(1*300)+1*300 怎么样?
不知有没有3*2(1*300)+2(1*300)的电缆。
回复
11楼
lingxuct 发表于 2013-7-10 10:54 计算需要时间,也有可能出错,请楼主自己定:感谢版主的回答 受教了
回复