(老话新题)请教630KVA变低压侧该选用多大电缆
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2013年07月09日 23:42:48
只看楼主

本帖最后由 jljhl-001 于 2013-7-9 23:51 编辑 630KVA变低压侧至配电间低压进线柜的进线电缆,距离140米,负荷约500KW左右,请问选用2根3*240+2*120的铜芯电缆埋地后并线接引可以吗?谢谢!关键是距离太长,不能用母排。

本帖最后由 jljhl-001 于 2013-7-9 23:51 编辑

630KVA变低压侧至配电间低压进线柜的进线电缆,距离140米,负荷约500KW左右,请问选用2根3*240+2*120的铜芯电缆埋地后并线接引可以吗?谢谢!

关键是距离太长,不能用母排。
免费打赏
engineershao
2013年07月10日 09:24:23
2楼
双拼240电缆,小了。。。
回复
恶魔的脚印
2013年07月10日 09:40:27
3楼
走母线,不要双拼,双拼点燃还要算双拼系数,实际载流量低于安装值
回复
云飘飘
2013年07月10日 09:44:48
4楼
对。走母线比较合适。
回复
jljhl-001
2013年07月10日 10:08:44
5楼
谢谢各位,关键是变压器与配电室的位置都是固定的,有其他考虑,不能移动。那么用3根3*240+2*120的铜芯电缆并线够吗?
回复
ooopsone
2013年07月10日 10:15:04
6楼
算一下 负荷的电流。查电缆的载流量,就知道。
不过你这样做 开关有点大。
能不能多分几路 到低压柜。
具体情况不清楚,还是根据现场情况看。
回复
lan946060450
2013年07月10日 10:24:58
7楼
VJV的话3根3*185+2*95就好啦,如果是VV电缆3根3*240+2*120。参考09民规
回复
lingxuct
2013年07月10日 10:54:53
8楼
计算需要时间,也有可能出错,请楼主自己定:
回复
lingxuct
2013年07月10日 10:56:43
9楼
根据载流量,2根240的电缆是不够的,建议用三根并接。
回复
jljhl-001
2013年07月10日 11:25:14
10楼
谢谢版主及楼上各位,今天真的长知识啊。

C-H-B老师认为3*2(1*300)+1*300 怎么样?

不知有没有3*2(1*300)+2(1*300)的电缆。
回复
京南人士
2013年07月11日 09:25:48
11楼
lingxuct 发表于 2013-7-10 10:54 计算需要时间,也有可能出错,请楼主自己定:感谢版主的回答 受教了