(老话新题)请教630KVA变低压侧该选用多大电缆
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2013年07月09日 23:42:48
只看楼主

本帖最后由 jljhl-001 于 2013-7-9 23:51 编辑 630KVA变低压侧至配电间低压进线柜的进线电缆,距离140米,负荷约500KW左右,请问选用2根3*240+2*120的铜芯电缆埋地后并线接引可以吗?谢谢!关键是距离太长,不能用母排。

本帖最后由 jljhl-001 于 2013-7-9 23:51 编辑

630KVA变低压侧至配电间低压进线柜的进线电缆,距离140米,负荷约500KW左右,请问选用2根3*240+2*120的铜芯电缆埋地后并线接引可以吗?谢谢!

关键是距离太长,不能用母排。
免费打赏
lhyaohero
2013年07月11日 09:51:27
12楼
走母线吧 电缆不划算 敷设\保护上也不好搞,宽裕点的建议封闭母线槽
回复
tptpt
2013年07月11日 10:36:07
13楼
是否可以分开供电,最好别拼电缆
回复
hanyukunfirst
2013年07月11日 10:47:44
14楼
lan946060450 发表于 2013-7-10 10:24 VJV的话3根3*185+2*95就好啦,如果是VV电缆3根3*240+2*120。参考09民规我看了下,就您说的最有道理了,顶一下
回复
春光哥
2013年07月11日 10:47:51
15楼
不如地埋10kv电缆将变压器移到配电室较安全
回复
lp2007110210
2013年07月11日 10:47:58
16楼
学习了啊 :)
回复
ljd962496
2013年07月11日 10:57:46
17楼
3【2(1*240)】+(1*240)
回复
wwp461049816
2013年07月11日 11:10:06
18楼
选2根300的,这种受地形限制的,业主肯定也不愿再去改变位置,我曾在安徽那头200的变压器,低压缆都敢使150的单根。
回复
原子蛋
2013年07月11日 12:08:20
19楼
尽量大点,可选用2根300的电缆
回复
hyq2011zlp
2013年07月11日 13:14:28
20楼
lingxuct 发表于 2013-7-10 10:54 计算需要时间,也有可能出错,请楼主自己定::)谢谢。请教版主一个问题:大的变压器低压侧一般不用电缆吧,原因就是低压侧电流很大,特别是电缆头容易爆(就是载流量够了),用母线是不是好些,是这样的吗?
回复
shishuaijun
2013年07月11日 15:09:31
21楼
我是来学习的
回复

相关推荐

APP内打开