本帖最后由 jljhl-001 于 2013-7-9 23:51 编辑 630KVA变低压侧至配电间低压进线柜的进线电缆,距离140米,负荷约500KW左右,请问选用2根3*240+2*120的铜芯电缆埋地后并线接引可以吗?谢谢!关键是距离太长,不能用母排。
本帖最后由 jljhl-001 于 2013-7-9 23:51 编辑
630KVA变低压侧至配电间低压进线柜的进线电缆,距离140米,负荷约500KW左右,请问选用2根3*240+2*120的铜芯电缆埋地后并线接引可以吗?谢谢!
关键是距离太长,不能用母排。
12楼
走母线吧 电缆不划算 敷设\保护上也不好搞,宽裕点的建议封闭母线槽
回复
13楼
是否可以分开供电,最好别拼电缆
回复
14楼
lan946060450 发表于 2013-7-10 10:24 VJV的话3根3*185+2*95就好啦,如果是VV电缆3根3*240+2*120。参考09民规我看了下,就您说的最有道理了,顶一下
回复
15楼
不如地埋10kv电缆将变压器移到配电室较安全
回复
16楼
学习了啊 :)
回复
17楼
3【2(1*240)】+(1*240)
回复
18楼
选2根300的,这种受地形限制的,业主肯定也不愿再去改变位置,我曾在安徽那头200的变压器,低压缆都敢使150的单根。
回复
19楼
尽量大点,可选用2根300的电缆
回复
20楼
lingxuct 发表于 2013-7-10 10:54 计算需要时间,也有可能出错,请楼主自己定::)谢谢。请教版主一个问题:大的变压器低压侧一般不用电缆吧,原因就是低压侧电流很大,特别是电缆头容易爆(就是载流量够了),用母线是不是好些,是这样的吗?
回复
21楼
我是来学习的
回复