室外除霜问题讨论
cujinfeng
cujinfeng Lv.2
2007年09月11日 11:18:48
来自于制冷技术
只看楼主

最近开发一款6HP 风冷分体空调,做除霜时上面几个回路温度达到20多度,但最下面的一路温度升不上来,回路平衡在名义制热工况很好,名义制冷时也很好。看看大家有没有碰到这种现象,怎么解决的

最近开发一款6HP 风冷分体空调,做除霜时上面几个回路温度达到20多度,但最下面的一路温度升不上来,回路平衡在名义制热工况很好,名义制冷时也很好。

看看大家有没有碰到这种现象,怎么解决的
免费打赏
whiffing
2007年09月11日 12:38:28
2楼
这种现象在风冷热泵中非常常见。

因为制冷剂重力原因,盘管最低部的制冷剂液体流量较其他回路多,而对应的风量却很小,导致冷媒无法及时蒸发,低温工况下结霜或冰的情况比其他回路严重,加上化霜时上边回路的水会滴落到底部回路上,导致底部回路结冰加剧。

这种情况下,可通过更改coil底部回路,加长对应的分流头出口毛细管长度,或者增加底部回路长度,来减少制热工况下该回路的冷媒流量。或者可以试着改变分流头的位置(低于Coil),增加分流头压降(使蒸发器进口气液充分混合)等等。
回复
cujinfeng
2007年09月12日 17:14:25
3楼
根据我们实验情况,除霜时下面的温度总是升不上来,因此我分析是下面的回路制冷剂流量很少造成的,我也同意whiffing的分析是重力造成的,不过解决方法前面几点好象不太有效,只有最后一点感觉应是可行的,不过我觉得原因可能是增加了分液头压降后,可使重力压降所占的比重减少,从而使得流量分配不会由重力作用占主导,而由分液器占主导。

目前我们也只有这条解决方案好象可行,不知还有没有其它高招可以消除重力在此时对流量分配的影响
回复
whiffing
2007年09月13日 13:09:10
4楼
您将我在二楼的留言仔细琢磨琢磨,会有发现的。这个问题我们花了很长时间才解决,不能点得太透。您一定能在二楼的留言中找到合适的方法解决这个问题。当然,一定要通过不断试验验证。
回复
北冰洋
2007年09月13日 14:33:37
5楼
whiffing在2楼的解释很到位!