美优乐mtz125连续更换3台出现串气
jimmyren
jimmyren Lv.2
2013年07月09日 19:55:37
来自于制冷技术
只看楼主

美优乐压缩机串气三台,不知何故,望有经验师傅帮我分析一下,更换压缩机高低压压力正常,制冷效果良好。液击可能可以排除,冷冻油问题排除,还有什么原因会导致压缩机串气?有什么好方法清理系统啊

美优乐压缩机串气三台,不知何故,望有经验师傅帮我分析一下,更换压缩机高低压压力正常,制冷效果良好。液击可能可以排除,冷冻油问题排除,还有什么原因会导致压缩机串气?有什么好方法清理系统啊



免费打赏
co936201979
2013年07月10日 08:40:30
2楼
美优乐压缩机本来就是活塞机;串气就是高低压阀片封闭不好;再说;制冷正常;高低压正常;你怎么能说串气呀
回复
jimmyren
2013年07月10日 08:56:47
3楼
我说的是更换新压缩机后制冷正常。
回复
adingkgb
2013年07月10日 09:33:17
4楼
更换的是新机还是修复机?
回复
asuli49
2013年07月09日 19:55:38
5楼
一般引起压缩机串气的原因:
1,排气温度过高,有可能是蒸发压力过低,导致吸排气压差过大。冷凝器效率下降(堵塞,或通风差,冷凝面积过小)
2,冷冻油缺失或因为供液量不足导致回油不畅,导致磨损机体温度上升
3,排气不畅导致排气压力过高
4,系统不干净,导致吸排气阀片不严
5,系统中有水分,停机时间较长,锈蚀引发密闭性下降,
回复
zgzl123
2013年07月10日 13:48:32
6楼
我碰到过这种情况,不过只换了一台,系统脏有杂物,清洗后,更换一台就好了!
回复
jimmyren
2013年07月10日 22:44:27
7楼
换的新压缩机,但我自己估计是系统太脏,用氮气吹系统,换了好几个过滤器,更换冷冻油,系统还是很脏,有什么好的清理方法吗?

回复
jimmyren
2013年07月10日 22:45:03
8楼
adingkgb 发表于 2013-7-10 09:33 更换的是新机还是修复机?新压缩机
回复
adingkgb
2013年07月11日 12:01:05
9楼
除了地下室提到的问题是压缩机内部原因以外
是否确认过系统管路中是不是有旁通阀之类的设置?如果旁通没关死,也会导致出现高压上不去低压下不来的现象。
回复
jimmyren
2013年07月11日 21:33:54
10楼
adingkgb 发表于 2013-7-11 12:01 除了地下室提到的问题是压缩机内部原因以外是否确认过系统管路中是不是有旁通阀之类的设置?如果旁通没关 …现在换上新的压缩机有又好了就是担心最坏
回复
雨花冷机
2013年07月12日 12:48:25
11楼
jimmyren 发表于 2013-7-11 21:33 现在换上新的压缩机有又好了就是担心最坏系统脏了都是这个样,1000小时左右挂:lol
回复

相关推荐

APP内打开