12楼
linxi0922 发表于 2013-7-10 09:29 对于是否点铰接,个人认为,对于像卫生间等这样的一些小次梁,两端可以点铰,其它的如果计算不过,或者配筋 …对于梁跨较小的小次梁,两端可以点铰,其余情况不点为好,原则上次梁点铰后设计出来的楼的含钢量会高一些。
回复
13楼
jetflygo 发表于 2013-7-9 18:19 请教下 点铰之后 多构件有什么影响,主梁不建议点,次梁可以,对整体刚度有但很小的影响,但这样便于施工锚固
回复
14楼
eloit 发表于 2013-7-10 10:48 主梁不建议点,次梁可以,对整体刚度有但很小的影响,但这样便于施工锚固多谢指教!
回复
15楼
没事干别点铰
回复
16楼
次梁对整体结构的刚度影响很小,少量点胶是可以的
回复
17楼
与主梁相连接的次梁,可以点铰接,个人看法
回复
18楼
次梁的两端可以点铰接
回复
19楼
点铰可能是构件出现裂缝,降低刚度,所以点铰一般是在非主要构件上点,主要构件要维持原刚度不变。
回复
20楼
点铰要慎重,主梁不满足受扭或需要降低刚度时
回复
21楼
联系实际,有些时候不可能做到刚接,恰好软件用刚接计算时配筋过大或者不合理时,可以点铰接!
回复