2楼
pkpm建模时梁什么情况下可以点铰接?
回复
3楼
个人认为,有这样几种情况:
主梁间次梁的端部支座,用于减小主梁抗扭;
混凝土墙平面外搭梁
当计算梁配筋超筋,需人为降低其承载能力及刚度时
回复
4楼
同问!!!!!
回复
5楼
eloit 发表于 2013-7-9 18:10 个人认为,有这样几种情况:主梁间次梁的端部支座,用于减小主梁抗扭;混凝土墙平面外搭梁请教下 点铰之后 多构件有什么影响,
回复
6楼
帮你顶下。
回复
7楼
按照量的刚度关系来设施。
回复
8楼
混凝土规范的9.2.6条第一款就是针对梁端按简支计算,但是实际收到约束是的做法。
回复
9楼
其实点不点铰接影响不是很大,实际工程中完全铰接是不存在的。
回复
10楼
没事干别点铰 有利于保证主结构体系安全 实在调不过去可以点铰接 但是施工的时候需注意铰接 用这种方法调模型也没多少实用性
回复
11楼
对于是否点铰接,个人认为,对于像卫生间等这样的一些小次梁,两端可以点铰,其它的如果计算不过,或者配筋太大,可以点铰,降低它的刚度。其它情况能不点就不点。点了铰会影响整体刚度,对你计算位移和位移角等式有影响的。
回复