大家好,本人刚从事暖通空调,现在碰到个问题,遂向高人赐教。你们在现场装空调末端设备,冷冻水管的安装高度在设备下端还是上端,好像规范上没有这方面说明,这两种安装方式在使用效果中有和不同,个人感觉,当冷冻水管安装在下端时,系统的气容易向设备端聚集,容易引起气塞,不知我这种想法是否正确。:time:
大家好,本人刚从事暖通空调,现在碰到个问题,遂向高人赐教。你们在现场装空调末端设备,冷冻水管的安装高度在设备下端还是上端,好像规范上没有这方面说明,这两种安装方式在使用效果中有和不同,个人感觉,当冷冻水管安装在下端时,系统的气容易向设备端聚集,容易引起气塞,不知我这种想法是否正确。:time:
12楼
可上可下 关系不是很大 在主立管上顶端装个排气阀
回复
13楼
下进上出,有利于排气
回复
14楼
kingyond1122 发表于 2013-10-7 13:58 下进上出,有利于排气冷冻水管在设备上端或下端没关系,在设备下端,末端设备上本身有排气;在设备上端,冷冻水管高点装排气阀。
回复
15楼
我做管道温湿度
回复
16楼
关于你说的这个问题规范是没有明确规定的
冷冻水管在末端的上面下面各自有各自的优缺点,冷冻水管位于盘管的上端气流会在水平主管上,那么冷冻水平主管上最高点得装个自动排气阀;冷冻水管位于末端下面,末端回水管上肯定会集气,因为风机盘管回水管上只有手都排气阀,这样做必须人为的定期排气,所以有的人会在末端回水管上也设置个自动排气阀。
总之,水管的高度没有明确规定,只要是适合现场最好的方案就OK了
回复
17楼
下进上出,有利于排气
回复
18楼
一般都是在设备下端的,一是可以利用末端设备排气,二是方便泄掉设备里的水。检修维护设备是要泄掉设备和管道里的水的。
回复
19楼
一般都是设备在主管道的上边吧
回复
20楼
学习。。。。。。。。。。。
回复
21楼
没什么要求把。。学习
回复