二次控制回路电源
dongxiaoni.2008
2013年07月09日 13:49:57
只看楼主

在10KV高压开关的设计中,为了节约成本,二次控制电源,由进线柜中加10KV/0.22KV的电源变压器,将10KV转换为交流220V,供二次控制回路用,在这种方案中,进线及出线柜断路器加失压线圈功能好吗

在10KV高压开关的设计中,为了节约成本,二次控制电源,由进线柜中加10KV/0.22KV的电源变压器,将10KV转换为交流220V,供二次控制回路用,在这种方案中,进线及出线柜断路器加失压线圈功能好吗
免费打赏
lingxuct
2013年07月09日 14:55:07
2楼
个人不赞同用电压互感器供电给10KV开关柜控制电源,且10KV继电保护中没有“失压保护”的“失压线圈”!

当10KV开关柜数量很少,用低压交流给二次供电时,必须要加UPS!或者用直流屏供电,那样最可靠。

如果不用UPS的稳压措施,当系统出现短路故障时,系统上电压会降低很多,二次电压也降低,保护装置动作时,断路器的跳闸线圈会因电压低而跳不开,起不到保护作用!
回复
lingxuct
2013年07月09日 15:00:17
3楼
10KV变电所总是有房子的吧,房子里总有220V照明吧?
从照明电源上接二次电源,进柜前先进UPS,这个UPS的容量也不需要大。
这样,进线柜上的电压互感器也省掉了,出故障的风险也少了一个!
回复
pluliang
2013年07月09日 21:26:24
4楼
版主说的很好!补充一下:你的变压器10KV电源在哪取呢,用什么控制?怎么接线?一旦出现故障怎么保护?第一次送电用什么电源?
回复
haozi8017
2013年07月14日 21:41:28
5楼
这种情况通常以PT柜取电供二次回路的形式出现,在做项目的时候经常有遇到过设计院给出这样的方案~~~
回复
fishbone_l
2013年07月14日 23:43:00
6楼
lingxuct 发表于 2013-7-9 14:55 个人不赞同用电压互感器供电给10KV开关柜控制电源,且10KV继电保护中没有“失压保护”的“失压线圈”! …很有道理,令我茅塞顿开。
回复
lingxuct
2013年07月15日 09:55:31
7楼
pluliang 发表于 2013-7-9 21:26 版主说的很好!补充一下:你的变压器10KV电源在哪取呢,用什么控制?怎么接线?一旦出现故障怎么保护?第一 …在做设计时经常想到“第一次送电”怎么办?说实话,这个不需要设计考虑,设计只要考虑“第二次送电”怎么办就可以!第一次送电前是不是需要先安装好?安装后高压设备是不是需要做试验?这施工和试验的电源是不是不用设计考虑?是的,会有施工用电的临时电源。用临时电源给UPS蓄电池充电后,第一次送电的控制电源不是有了?送电后就有低压电源了,UPS转到正式的低压电源上,蓄电池有电了,第二次送电也就解决了!
回复
开心老爸
2013年07月15日 10:04:39
8楼
交流操作是可以用电压互感器的二次侧线圈的,否则就要直流操作了。
失压线圈应该是低压侧开关的问题
回复
uhome001
2013年07月15日 12:48:49
9楼
我们单位的箱变,高压柜也是直接从PT二次取电,经过一个小型控制变压器,然后,就ok了。
回复