大家好:我厂有一台12MW汽轮发电机机。(汽轮机12MW) 电机主要参数: 额定容量 15MVA 额定功率 15MW 额定电压 10.5kV 额定功率因数 0.80(滞后) 额定频率 50Hz 额定转速 3000r/min
大家好:我厂有一台12MW汽轮发电机机。(汽轮机12MW) 电机主要参数:
额定容量 15MVA
额定功率 15MW
额定电压 10.5kV
额定功率因数 0.80(滞后)
额定频率 50Hz
额定转速 3000r/min
效率(保证值): 98.84%
相数: 3
定子绕组连接方式:Y
励磁方式: 静态
在查看励磁控制器时,发现发电机出口电压、励磁柜电压、电流、励磁变压器出口电压全部下降波动,随后过了5秒左右所有参数又上升,在这是发电机解列,听到一声爆炸声。检查发现励磁变压器高压侧10A快速容芯三相全部爆炸。高压柜内有起弧现象。 在检查发电机时,发现定子线圈绝缘有裂痕,固定线圈螺丝被切断。后来发电机打开后两端定子线圈都有位移。请大家帮我分析一下。因时间关系描述的不很详细,如有详细了解加qq群31423151 |
2013-6-14 12:19:24.326 | 1AH11-1#循环水泵保护低电压,Vab=39.92V,Vbc=36.43V,Vca=31.41V |
2013-6-14 12:19:24.322 | 1AH10-2#锅炉电动水泵保护低电压,Vab=40.03V,Vbc=34.94V,Vca=32.66V |
2013-6-14 12:19:24.316 | 1AH09-1#锅炉电动水泵保护低电压,Vab=39.96V,Vbc=35.46V,Vca=31.75V |
2013-6-14 12:19:24.309 | 1AH04-2#余热发电循环水冷水泵保护低电压,Vab=39.26V,Vbc=37.43V,Vca=29.84V |
2013-6-14 12:19:24.307 | 1AH03-1#余热发电循环水冷水泵保护低电压,Vab=39.66V,Vbc=33.73V,Vca=32.55V |
2013-6-14 12:19:24.296 | 1AH12-2#循环水泵保护低电压,Vab=39.57V,Vbc=37.11V,Vca=30.76V |
2013-6-14 12:19:24.143 | 发电机保护装置复流I段t1 IAN=11.67A,IBN=11.69A,ICN=12.12A |
2013-6-14 12:19:24.035 | 10kV余热发电:余热发电机组灭磁开关分位 |
2013-6-14 12:19:24.016 | 10kV余热发电:余热发电机灭磁开关联锁信号 |
2013-6-14 12:19:23.985 | 1AH01-余热发电1#进线外保护动作(IN11) |
2013-6-14 12:19:23.978 | 10kV余热发电:1AH01-余热发电1#进线断路器分位 |
2013-6-14 12:19:23.907 | 10kV余热发电:余热发电机汽机联锁信号 |
2013-6-14 12:19:23.869 | 发电机保护装置比率差动动作 IopA=33.81A,IopB=35.66A,IopC=30.83A |
2013-6-14 12:19:23.848 | 发电机保护装置差动速断动作 IopA=40.52A,IopB=35.07A,IopC=19.09A |
2013-6-14 12:19:16.448 | 35kV总降:1AH01-1#发电机进线断路器分位 |
2013-6-14 12:19:16.301 | 10kV余热发电:1AH06-余热发电电源出线断路器分位 |
2013-6-14 12:19:16.282 | 35kV总降:1AH01-1#发电机进线断路器分位 |
2013-6-14 12:19:16.273 | 10kV余热发电:1AH06-余热发电电源出线储能回路直流消失报警返回 |
2013-6-14 12:19:16.241 | 1AH01-1#发电机进线保护复流I段I时限,Imax=4.727A 备注(10kV余热发电至10kV总配联络,10kV总配侧) |
2013-6-14 12:19:16.239 | 1AH06-余热发电出线保护定时限过流,Ia=4.73A,Ib=4.69A,Ic=4.66A 备注(10kV余热发电至10kV总配联络,余热发电侧) |
2013-6-14 12:19:15.604 | 发电机保护装置过压动作 UAB=120.92V,UBC=122.01V,UCA=121.29V |