降水井的布置,数量及大小是由设计单位还是由施工方确定
dydmedyd
dydmedyd Lv.9
2013年07月09日 12:02:19
只看楼主

今天上午跑个工地,是人工挖孔桩基础,施工反映挖到4米桩内就大量进水,桩长8m,现在他们说这样的水量无法施工,抽水抽不过来,场地内几十根桩可能都存在这个问题,我们商量挖降水井降水,他们意思是让我们设计给他们一个方案,希望我来确定降水井的布置,数量及大小,我工作时间不长,没碰到过,那么这些解决方案是该由我们设计的出东西还是由施工单位自行考虑啊,问下各位工程师:hug:

今天上午跑个工地,是人工挖孔桩基础,施工反映挖到4米桩内就大量进水,桩长8m,现在他们说这样的水量无法施工,抽水抽不过来,场地内几十根桩可能都存在这个问题,我们商量挖降水井降水,他们意思是让我们设计给他们一个方案,希望我来确定降水井的布置,数量及大小,我工作时间不长,没碰到过,那么这些解决方案是该由我们设计的出东西还是由施工单位自行考虑啊,问下各位工程师:hug:
免费打赏
无间道
2013年07月10日 06:14:44
2楼
设计方案本身就有问题,有地下室也敢采用人工挖孔桩?
施工同样有问题,有地下水为什么不提前降水?
原则上应该是施工单位自己来解决。
回复
结构老卢
2013年07月10日 08:16:11
3楼
地勘没提供地下水的水位啊,地下水位高还能用人工挖孔桩吗?!!改桩型吧
回复
yuanyeliang
2013年07月11日 09:44:15
4楼
有没有地勘报告,有的话,应该注意到地下水位,你说的情况还不细,我问下,基坑深多少?桩是从地面开始挖吗?有没有负孔?还是挖去一部分之后才开始挖孔,你是什么设计单位?建筑还是护坡?
回复
sod1999
2013年07月11日 23:40:36
5楼
地勘没提供地下水的水位啊,地下水位高不用人工挖孔桩吗?!!
降水方案原则上应该是施工单位自己来解决。
回复
victormill
2013年07月12日 08:29:44
6楼
一般由基坑支护单位布置,但是一般专门请降水人员降水。
回复
jianjianchengzhang
2013年07月12日 10:29:57
7楼
应该是施工单位做江水的方案,但是你设计人工挖孔桩就不对了啊、
回复

相关推荐

APP内打开