有关超高层消防分区,消防水箱共用屋顶最高处消防水箱问题
w-jwei
w-jwei Lv.12
2013年07月09日 08:50:21
只看楼主

本帖最后由 w-jwei 于 2013-7-9 10:30 编辑 有一个超高层的办公楼,43层,高度180米左右,消防系统在第一个避难层进行分区,十二层以下为低区,由地下三层的低区消防泵供水,十二层以上为高区,由十二的避难层的转输水箱经由高区的消防泵供水,现在一个设计图纸,高低区的均由最高处的屋顶消防水箱(18立方米)稳压(低区设减压阀减压后接入到消防管网),特别是十二层以下低区没有采用60立方米的转输水箱来稳压,感觉很怪,好像是控制不太好做,规范上也没有查到明确的规定,大家给分析下,可不可以这样做,依据?低区是否可以用最高处的消防水箱经减压后来稳压?还是只能用低区的转输水箱来稳压。

本帖最后由 w-jwei 于 2013-7-9 10:30 编辑

有一个超高层的办公楼,43层,高度180米左右,消防系统在第一个避难层进行分区,十二层以下为低区,由地下三层的低区消防泵供水,十二层以上为高区,由十二的避难层的转输水箱经由高区的消防泵供水,现在一个设计图纸,高低区的均由最高处的屋顶消防水箱(18立方米)稳压(低区设减压阀减压后接入到消防管网),特别是十二层以下低区没有采用60立方米的转输水箱来稳压,感觉很怪,好像是控制不太好做,规范上也没有查到明确的规定,大家给分析下,可不可以这样做,依据?低区是否可以用最高处的消防水箱经减压后来稳压?还是只能用低区的转输水箱来稳压。
免费打赏
wwj-gpszx
2013年08月03日 11:20:42
12楼
理论上是可以的但存在风险,减压阀失效可能会造成底部压力太大出现事故。
回复
剑侠627
2013年08月03日 17:11:54
13楼
没有碰到过,这个要到当地的消防大队问问了,看看当地的要求
回复
zhangweiyi653222
2013年08月06日 14:09:36
14楼
非常感谢楼主分享!!!!!


回复
niweiwo着迷
2013年08月06日 17:14:07
15楼
只想说,长见识了
回复
gs993214
2014年08月21日 09:01:31
16楼
求大侠指教!
回复
飞机都去哪了
2016年06月23日 10:46:29
17楼
地下室需要设置中间传输水箱的补水泵,接力泵启动后,补水泵联动启动给中间水箱补水
回复
听歌小王子
2016年06月23日 19:50:05
18楼
为什么不可以呢,分区后就是一个独立的系统啦,稳压靠哪个水箱的静压都是可以的,前提满足规范规定的最不利点的消火栓静压要求,满足不了,还要设稳压泵,如果静压太大就需要减静压,减后的静压满足规范要求即可。个人意见,仅供参考。