82楼
哎,悲剧发生了,设计要慎重啊
回复
83楼
路过。看一看
回复
84楼
跨度太大。截面太小不倒才怪!设计要负责!
回复
85楼
路过,学习了
回复
86楼
太可怕了
是施工原因,还是设计原因呢
警示呀!
回复
87楼
虽然我看不懂但是我爸看的懂
回复
88楼
我觉得好像是地脚螺栓锚固长度不足,请大家注意断了的螺栓底部被混凝土包裹,没有新的断茬。
回复
89楼
怎么柱脚用化学锚栓固定
回复
90楼
1、地脚螺栓提供安装阶段的固定和抗拉。在房屋倒塌的情况下,被拉出来不是设计问题。
2、看梁柱相交的节点,认为梁的截面设计不合理。
3、屋面水平支撑是有的,不过用的是小了点。
4、没看到住间支撑,不过看倒的样子,应该跟柱间支撑关系不大。
5、总体感觉倒塌原因是,设计的不合理(或者比较极限),再加上施工的措施有问题,临时支撑不够。
回复
91楼
设计考虑的是典型铰接柱脚,理论上不存在锚栓拉力。但至少也会是24的锚栓,锚固长度至少600,做安装固定之用。图中明显没有达到要求。可以总结为:施工不当,导致受力和假定不符或者失稳,整体连锁倒塌。
回复